浅谈住宅楼等电位联结
-
-
yangran
2010-05-05
随着人民生活水平的提高,人们对住宅的内部装饰也更加富丽堂皇,设备越来越高级,各种电气琳琅满目。不可忽视的是,由于大量用电设备的引入,其中所隐含的电气危险也不断加大。
等电位联结是在住宅楼设计施工中极其重要的一项安全措施,做好做坏,直接关系到人们的生命安全,近几年来,国家非常重视这一问题,在新颁布的《住宅设计规范》(GB50096-1999)中都做了有关规定,等电位联结对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用都是十分必要的,我们所熟悉的安全接地也属于等电位联结。根据理论分析:等电位联结作用范围越少,电气上越安全,如果在住宅楼的范围内做等电位联结,其效果当然远优于接地。
住宅楼等电位联结分为总等电位联结和局部等电位联结。
总等电位联结是将住宅内的接地装置引来的接地干扰、进线配电箱的PE总母线排、公用设施金属管道、住宅的金属结构以及防雷装置等汇接到进线配电箱旁的总接地端子板上,并互相简单联结,总等电位联结的主母线截面应大于装置最大截面的一半,但不应少于6平方毫米,若用其它金属材料其截面应能承受与之相适应的载流量。
住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故。
住宅楼内的局部等电位联结是在卫生间再做一次等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通。
卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,因此卫生间发生电击的可能性很大,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入卫生间的一、二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致死,为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效的保证人身安全,这是非常值得的。
在做等电位联结时,要保证等电位联结的可靠导通,等电位联结这一电气安全措施,并不需复杂价昂电气设备,它所耗用的不过是一些导线。另外采取等电位联结,实际上也实现了接地,因它所联结的管道及基础钢筋等本身起到了低电阻长寿命的接地作用,远胜过我们过去专门打入地下的人工接地装置,这样,我们一般不必去特意打人工接地。
由于目前我国等电位联结的实施尚在起始阶段,等电位联结用的金具和端子板尚无定型产品供应,建筑材料,设备(如浴盆)和一些铸铁管也尚未配置等电位联结用的接线端子,给施工安装增加了一些困难,也影响连接的美观,需在现场设法克服。
等电位联结内各联结导体间的连接可采用焊接,焊接处不应有夹渣、咬边、气孔及未焊透情况;也可采用螺栓连接,这时应注意接触面的光洁、足够的接触压力和面积;在腐蚀性场所应采取防腐措施,如热镀锌或加大导线截面等,等电位联结端子板应采取螺栓连接,以便拆卸进行定期检测。
为保证等电位联结的顺利施工和安全运作,电气、土建、水、暖等施工和管理人员需密切配合,管道检修时,应由电气人员在断开管道前预先接通跨接线,以保证等电位联结的始终导通。
等电位联结安装完毕后进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4-24V的直流或交流电源。测试电流不应小于02A,当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3欧时,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线,在投入使用后应定期作测试。
以上是本人在住宅楼设计中对等电位联结的一些肤浅体会和认识,不当之外,敬请各位专家、同仁批评指正。
参考文献
1《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
2《住宅设计规范》(GB50096-1999)
3《等电位联结安装》(97SD567)
原作者: 常 伟
来 源: 网络