案例如下: 前不久,更换一台由变频器直接驱动(无旁路)的90kW的引风机电机,值班电工进行更换。电工拆了电机接线盒盖,先用电笔打了一下,确认没电,然后就用扳手开始拆线。把其中一根线的螺丝拧下来以后,就把线从接线柱上取下来,在线刚取下来的时候,电工强烈颤抖了一下————他居然被电了!!!
1楼 0 0 回复
  • ljj4218

    ljj4218   |   当前状态:在线

    总积分:611  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-04-08

    最后登录时间: 2016-03-24

    空间 发短消息加为好友

    ljj4218   发表于 2011/11/2 15:29:18

    变频器的功率单元在运行后就存在一些电荷,变频器停止运行,需在其联线处工作,必须放电,
    2楼 回复本楼

    引用 ljj4218 2011/11/2 15:29:18 发表于2楼的内容

  • umasw

    umasw   |   当前状态:在线

    总积分:69  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-12-13

    最后登录时间: 2012-07-29

    空间 发短消息加为好友

    umasw   发表于 2011/12/13 17:02:22

    这标题够吸引~~没放电。。。
    3楼 回复本楼

    引用 umasw 2011/12/13 17:02:22 发表于3楼的内容

  • 947164800

    947164800   |   当前状态:在线

    总积分:207  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-09-08

    最后登录时间: 2013-01-05

    空间 发短消息加为好友

    947164800   发表于 2012/2/4 15:22:22

    变频器必须放电
    4楼 回复本楼

    引用 947164800 2012/2/4 15:22:22 发表于4楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2012/2/5 11:46:20

    没什么奇怪

    淹死的都是会游泳的

    5楼 回复本楼

    引用 jijun 2012/2/5 11:46:20 发表于5楼的内容

  • yanwen0227

    yanwen0227   |   当前状态:在线

    总积分:968  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-26

    最后登录时间: 2023-04-13

    空间 发短消息加为好友

    yanwen0227   发表于 2012/2/8 10:28:29

    是变频器内部的电容器放电引起的!
    6楼 回复本楼

    引用 yanwen0227 2012/2/8 10:28:29 发表于6楼的内容

  • eastfamous

    eastfamous   |   当前状态:在线

    总积分:1171  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-25

    最后登录时间: 2019-07-16

    空间 发短消息加为好友

    eastfamous   发表于 2012/2/22 16:50:57

    变频器电容还没有完全放完电引起的。
    7楼 回复本楼

    引用 eastfamous 2012/2/22 16:50:57 发表于7楼的内容

  • dongguanze

    dongguanze   |   当前状态:在线

    总积分:296  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-29

    最后登录时间: 2012-10-25

    空间 发短消息加为好友

    dongguanze   发表于 2012/3/13 11:37:46

    俺还被晶闸管电过呢,残余电荷

    8楼 回复本楼

    引用 dongguanze 2012/3/13 11:37:46 发表于8楼的内容

  • zhongyan15

    zhongyan15   |   当前状态:在线

    总积分:1122  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-05-09

    最后登录时间: 2022-03-24

    空间 发短消息加为好友

    zhongyan15   发表于 2012/3/14 7:44:15

    变频器电容器放电现象要引起电气人员注意,在工作票安全措施栏中要补充放电措施保证安全。
    9楼 回复本楼

    引用 zhongyan15 2012/3/14 7:44:15 发表于9楼的内容

  • zxd0800

    zxd0800   |   当前状态:在线

    总积分:64  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-05-10

    最后登录时间: 2018-07-18

    空间 发短消息加为好友

    zxd0800   发表于 2012/3/14 8:08:29

    淹死的都是会游泳的

    10楼 回复本楼

    引用 zxd0800 2012/3/14 8:08:29 发表于10楼的内容

  • jlswhq2010

    jlswhq2010   |   当前状态:在线

    总积分:207  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-11-18

    最后登录时间: 2012-08-08

    空间 发短消息加为好友

    jlswhq2010   发表于 2012/4/19 9:55:50

    应该是电容储存的电荷把电工电了,变频器断电后,要等5分钟才能拆开的,就是等待电容放电。
    11楼 回复本楼

    引用 jlswhq2010 2012/4/19 9:55:50 发表于11楼的内容