218hty 发表于 2007/4/2 11:04:53
固态继电器损坏的原因
我公司使用固态继电器控制电阻加热,通过温控仪来控制来触发固态继电器,最近坏了2个,两个是同一个温控仪触发,然后分别接2只加热丝,测量得到其中1个是触发输入端开路,1个是输出端击穿(没有触发信号的时候两边电压都是220V),于是重行买了2个换上,在没有触发信号输出的时候,发现又有1个出入端又被击穿(问题和上面的一样),另1个是好的,这两个使用的是同一个电源220V,不可能是因为电源问题吧?可能原因:
1、加热丝出现(局部)短路导致流过固态继电器的电流异常;
2、固态继电器质量太差或额定电流不够;
3、对于电流比较大的固态继电器,没有加装散热器,工作是因为温度太高而烧毁;
4、其它原因:包括线路问题等。
解决方法:
1、检查加热丝及其相关电路;
2、检查固态继电器的质量/参数;
3、加装散热器;
4、检查外围相关线路;
5、在每个固态继电器加装快熔——不贵的。
引用 218hty 2007/4/2 11:04:53 发表于12楼的内容
-
引用 瑞雪照丰年 2007/4/2 11:49:49 发表于13楼的内容
-
引用 匿名 2007/4/4 21:23:45 发表于14楼的内容
-
引用 weimingke 2007/4/9 21:48:06 发表于15楼的内容
-
引用 DV100 2007/4/10 11:11:37 发表于16楼的内容
-
引用 bubli 2008/9/18 22:53:56 发表于17楼的内容