    固态继电器损坏的原因 
     
    我公司使用固态继电器控制电阻加热,通过温控仪来控制来触发固态继电器,最近坏了2个,两个是同一个温控仪触发,然后分别接2只加热丝,测量得到其中1个是触发输入端开路,1个是输出端击穿(没有触发信号的时候两边电压都是220V),于是重行买了2个换上,在没有触发信号输出的时候,发现又有1个出入端又被击穿(问题和上面的一样),另1个是好的,这两个使用的是同一个电源220V,不可能是因为电源问题吧?


    可能原因:
    1、加热丝出现(局部)短路导致流过固态继电器的电流异常;
    2、固态继电器质量太差或额定电流不够;
    3、对于电流比较大的固态继电器,没有加装散热器,工作是因为温度太高而烧毁;
    4、其它原因:包括线路问题等。

    解决方法:
    1、检查加热丝及其相关电路;
    2、检查固态继电器的质量/参数;
    3、加装散热器;
    4、检查外围相关线路;
    5、在每个固态继电器加装快熔——不贵的。

    12楼 回复本楼

    引用 218hty 2007/4/2 11:04:53 发表于12楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/4/2 11:49:49

    继续进行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    13楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/4/2 11:49:49 发表于13楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2007/4/4 21:23:45

    14楼 回复本楼

    引用 匿名 2007/4/4 21:23:45 发表于14楼的内容

  • weimingke

    weimingke   |   当前状态:在线

    总积分:124  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-10

    最后登录时间: 2012-09-12

    空间 发短消息加为好友

    weimingke   发表于 2007/4/9 21:48:06

    学习学习!
    15楼 回复本楼

    引用 weimingke 2007/4/9 21:48:06 发表于15楼的内容

  • DV100

    DV100   |   当前状态:在线

    总积分:550  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-22

    最后登录时间: 2016-04-19

    空间 发短消息加为好友

    DV100   发表于 2007/4/10 11:11:37

    16楼 回复本楼

    引用 DV100 2007/4/10 11:11:37 发表于16楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/9/18 22:53:56

    17楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/9/18 22:53:56 发表于17楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】12