您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 深业大厦37KW中央空调系统节能改造项目

pucca

pucca   |   当前状态:在线

总积分:93  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-12-17

最后登录时间: 2014-02-26

空间 发短消息加为好友

深业大厦37KW中央空调系统节能改造项目

pucca  发表于 2014/1/24 16:27:52      1935 查看 15 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

摘要:生活水平的提高带动了中央空调系统的使用,中央空调系统已成为大型公共建筑中不可或缺的设施。而多数中央空调运行的冷却泵和冷冻泵采用供品运行的方式,存在耗电量大、电量余富情况。由于节能空调主要设备是风机水泵,其节能最佳方法就是采用变频器进行调速。本文介绍了合康变频器在深业大厦中央空调系统的节能改造,起到良好的降本增效作用。

关键词:合康变频HID300A系列、中央空调系统、节能改造方案

一、引言

随着生活水平的提高,人们已开始关注生活与工作环境的舒适性。现代大厦物业、宾馆、商场等均设置有中央空调系统,而大多数中央空调运行的冷却泵和冷冻泵都是采用供品运行的方式,难以满足人们对绿色能源的要求。采用变频调速技术不仅能温度维持在所期望的状态,让人感到舒适,可使整个系统工作状态平缓稳定,更重要的是能大大减少碳排放

二、中央空调水泵变频改造

2.1现场简介:

应用地点:深业大厦

变频器型号:HID300A-T4-37G

系统名称:中压空调冷却泵、冷水泵

跟据现场勘查及设计要求,为保证系统的可靠性、先进性、合理性及操作的方便,冷冻泵及冷却泵变频器均采用温差闭环PID控制,由系统根据负载的变化自动调整变频器运行频率。

2.2现场方案

为保证设备的稳定运行,改造方案都采用一拖一工变频旁路的方案来实施,从而保证设备运行的稳定性。

A冷冻水泵控制电路设计

对冷冻水泵电机采用温差控制,在冷冻水管出水管和回水分别安装温度传感器,用专用温度双绞屏蔽线将温度信号传输至温差控制器,温差控制器经过与事先设定的温度值(一般为3-5℃)进行比较计算后,将控制指令以0-10V的电压信号传输到变频器的模拟量输入端,变频器根据信号的大小,实时调节频率的输出,冷冻泵出水和回水温差小于设定温差时,变频器输出频率无级下调;冷冻泵出水和回水温差大于设定温差时,变频器的输出频率无级上调。以满足大厦温度处于设定的温度值,提高大厦的舒适度,控制原理如下图3所示。

B、冷却水泵控制电路设计

本方案对冷却水泵采取温差控制,变频方式下冷却水泵电机的频率是由安装在冷却水系统出水和回水主管上的温度传感器检测冷却水出水温度和回水温度,再经由温差控制器计算温差并与设定的温差(一般为3-5℃)比较来控制变频器的频率,采用正向控制方式即:冷却水进水与出水温差大,说明冷冻机负荷大,需冷却水带走的热量大,变频器的输出频率无级上调,加大冷却水的循环量;反之温差小,则说明,冷冻机负荷小,需带走的热量小,变频器输出频率无级下调,减小冷却水的循环量,以节约电能,控制原理如下图4所示

四、现场改造完成后

1、电机实现软起动:电流从OA到额定电流变化,减小了大电流对电机的冲击;

2、减少机械磨损:电机软起动转速从0开始缓慢升速,可以有效减少水泵或风机的机械磨损;

3、使用寿命长:变频器是高性能的电力电子设备,具有较强的电机保护功能,能延长系统的各部件使用寿命;

4、舒适感好:使室温维持恒定,让人感到舒适;

5、减少噪声:经过改造后,可以使系统具有较高的可靠性,减少了环境噪音,减少了维修维护工作量。

6、性价比高:节能效果显著,改造成本不高,性价比高。

 

 

 

 


1楼 0 0 回复
  • skysmile

    skysmile   |   当前状态:在线

    总积分:110  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-05-25

    最后登录时间: 2015-11-25

    空间 发短消息加为好友

    skysmile   发表于 2014/2/7 16:14:15

    中央空调节能改造现在是比较火,看好这个行业的未来前景。

    2楼 回复本楼

    引用 skysmile 2014/2/7 16:14:15 发表于2楼的内容

  • linzhiying13

    linzhiying13   |   当前状态:在线

    总积分:72  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-13

    最后登录时间: 2014-03-05

    空间 发短消息加为好友

    linzhiying13   发表于 2014/2/8 15:51:53

    这改造成本也不低啊!

    3楼 回复本楼

    引用 linzhiying13 2014/2/8 15:51:53 发表于3楼的内容

  • hainihao09

    hainihao09   |   当前状态:在线

    总积分:81  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-09

    最后登录时间: 2014-03-06

    空间 发短消息加为好友

    hainihao09   发表于 2014/2/8 17:02:03

    改造好了,为员工提供一个舒适的办公环境,利在千秋。

    4楼 回复本楼

    引用 hainihao09 2014/2/8 17:02:03 发表于4楼的内容

  • kenannihao

    kenannihao   |   当前状态:在线

    总积分:78  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-09

    最后登录时间: 2014-02-18

    空间 发短消息加为好友

    kenannihao   发表于 2014/2/8 17:06:14

    可以看出一个好的变频器对于空调节能改造工作是非常重要的。

    5楼 回复本楼

    引用 kenannihao 2014/2/8 17:06:14 发表于5楼的内容

  • victory

    victory   |   当前状态:在线

    总积分:120  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-05-27

    最后登录时间: 2015-11-30

    空间 发短消息加为好友

    victory   发表于 2014/2/12 15:08:53

    再来几个现场图看看

    6楼 回复本楼

    引用 victory 2014/2/12 15:08:53 发表于6楼的内容

  • happy_12011

    happy_12011   |   当前状态:在线

    总积分:114  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-24

    最后登录时间: 2014-03-06

    空间 发短消息加为好友

    happy_12011   发表于 2014/2/12 16:13:04

    安装中央空调就是为了舒适的办公环境,所以改造后的舒适度很重要。

    7楼 回复本楼

    引用 happy_12011 2014/2/12 16:13:04 发表于7楼的内容

  • qinfendushulang

    qinfendushulang   |   当前状态:在线

    总积分:99  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-25

    最后登录时间: 2014-03-05

    空间 发短消息加为好友

    qinfendushulang   发表于 2014/2/13 17:25:46

    这个改造方案很好啊

    8楼 回复本楼

    引用 qinfendushulang 2014/2/13 17:25:46 发表于8楼的内容

  • nice_fanfan

    nice_fanfan   |   当前状态:在线

    总积分:91  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2014-03-06

    空间 发短消息加为好友

    nice_fanfan   发表于 2014/2/14 13:54:54

    这个对公司应该非常不错,中央空调是出了名的耗电,这样能节省很大一笔费用了。

    9楼 回复本楼

    引用 nice_fanfan 2014/2/14 13:54:54 发表于9楼的内容

  • hello_kitty

    hello_kitty   |   当前状态:在线

    总积分:96  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-17

    最后登录时间: 2014-03-06

    空间 发短消息加为好友

    hello_kitty   发表于 2014/2/14 14:03:32

    合康,挺好~

    10楼 回复本楼

    引用 hello_kitty 2014/2/14 14:03:32 发表于10楼的内容

  • lillian

    lillian   |   当前状态:在线

    总积分:116  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-05-25

    最后登录时间: 2015-11-27

    空间 发短消息加为好友

    lillian   发表于 2014/2/14 14:14:28

    中央空调系统合康做的还行,有点在国内一统天下的感觉了,争取明年在行业内争取新的辉煌~

    11楼 回复本楼

    引用 lillian 2014/2/14 14:14:28 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】