您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器报故障代码STO,无法清除

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

变频器报故障代码STO,无法清除

atmupkeep  发表于 2015/2/6 13:47:23      2020 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

台达变频器cp2000,最近几天出现故障代码,STO,怎么清除也清不掉,reset,还是断电重启都不行,问了问厂家怀疑是红色端子短接松动,检查一遍也没问题,更换了一个新板子也不行,有没有遇到这种情况的

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/2/9 11:17:20

    变频器自检没有通过,应该是变频本身的问题

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/2/9 11:17:20 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/2/11 15:40:21

    cpu板子坏了也可能。

     

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/2/11 15:40:21 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /