zhangmengmeng 发表于 2016/7/29 13:37:56 置顶 8369 查看 11 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
现场有台压力变送器,在中控上显示数值6.9MPa左右,而现场表头显示19.6MPa左右,与现场压力表显示接近。用475手操器读出压力值也为19.6MPa,排出了HART通讯问题。将接该表电缆换到其它压力变送器上,中控内显示正常,排除了电缆漏电的问题。请问各位遇到过这种情况吗?我现在怀疑电流输出有问题,那么HART正常而电流输出有问题有这种可能性吗?还是其它原因呢?
-
引用 xueba 2016/7/30 12:14:34 发表于2楼的内容
-
-
luck 发表于 2016/7/31 13:37:26
可能是压力表本身的绝缘不达标了吧,使用了那么久了,现在已经把变送器拆下来了吧,那正好可以测一下绝缘,测一下变送器的接现端子对壳的绝缘,我想应该能量出电阻吧(20M以上就算是绝缘良好了)
引用 luck 2016/7/31 13:37:26 发表于3楼的内容
-
引用 a1123 2016/7/31 16:55:33 发表于4楼的内容
-
引用 aaing 2016/8/1 14:56:50 发表于5楼的内容
-
引用 小明xm 2016/8/22 0:04:50 发表于6楼的内容
-
-
-
wdxinfuxin | 当前状态:在线
总积分:52 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-10-21
最后登录时间: 2017-02-20
-
wdxinfuxin 发表于 2017/2/20 9:04:00
中控台量程跟现场表量程不一致
引用 wdxinfuxin 2017/2/20 9:04:00 发表于7楼的内容
-
-
引用 yanwen 2017/3/3 8:49:19 发表于8楼的内容
-
引用 glenxu 2017/3/9 8:26:10 发表于9楼的内容
-
引用 xzpaer 2017/4/17 11:16:05 发表于10楼的内容
-
-