您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 求助!为什么交流接触器老是烧坏?

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2025年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2007/9/3 10:03:04

    哈哈
    12楼 回复本楼

    引用 匿名 2007/9/3 10:03:04 发表于12楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2025年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2007/9/3 10:27:00

    电动机一般的启动电流是其额定电流的5-8倍,带载启动有的甚至超过了10倍,在电动机启动瞬间电机线圈相当于堵转,电流非常大,在断开负载时,电机产生反电动势(电压超高),这时接触器端子间会空气击穿拉弧烧灼端子,在这种情况下频繁启动,端子烧灼受伤——再启动过流——端子氧化——导电能力下降——失效。建议1买带灭弧罩的接触器。2交流接触器采用垂直于侧面安装,缩短接触器断开的时间。3选用余量稍大的接触器。
    13楼 回复本楼

    引用 匿名 2007/9/3 10:27:00 发表于13楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】12