    zyqdmx   发表于 2007/7/30 20:44:43

    你们把保护接地和保护接零混用拉!两者不能用在同一个供电系统里!这很重要!!!

    13楼 回复本楼

    引用 zyqdmx 2007/7/30 20:44:43 发表于13楼的内容

  • luruler

    luruler   |   当前状态:离线

    总积分:518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-27

    最后登录时间: 2015-05-11

    空间 发短消息加为好友

    luruler   发表于 2007/7/31 18:33:12

    首先零线有电流就可以确定是三相不平衡,其次我觉得会不会是其中的两相都是A(或B或C)相?!这样虽然三相都有电流,但是肯定是不能平衡的..会不会是这个原因,大家说说,我不是很懂。
    14楼 回复本楼

    引用 luruler 2007/7/31 18:33:12 发表于14楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2007/8/2 11:24:15

    还没出结果?
    15楼 回复本楼

    引用 hege377 2007/8/2 11:24:15 发表于15楼的内容

  • chensdy

    chensdy   |   当前状态:离线

    总积分:62  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-08-02

    最后登录时间: 2008-10-03

    空间 发短消息加为好友

    chensdy   发表于 2007/8/2 13:36:34

    呵~~~还没有答案!!!


      我来蒙一下,可能不是三相电吧!2相是380V,还有一相是同相电吧!不然的话那有那么大的电流呀(零线);哈!!!大家不要见笑啊?

    16楼 回复本楼

    引用 chensdy 2007/8/2 13:36:34 发表于16楼的内容

  • QuakeGod

    QuakeGod   |   当前状态:离线

    总积分:58  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-08-17

    最后登录时间: 2007-08-17

    空间 发短消息加为好友

    QuakeGod   发表于 2007/8/17 17:55:36

    有些用电器会产生很大的三次谐波,而三次谐波在中性线上不能抵消,而是相加,所以中性线的电流会很大。


    没有PFC的计算机电源,节能灯,电子镇流器等,都可能会产生很大的三次谐波,

    17楼 回复本楼

    引用 QuakeGod 2007/8/17 17:55:36 发表于17楼的内容

  • l0577

    l0577   |   当前状态:离线

    总积分:57  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-04

    最后登录时间: 2008-07-04

    空间 发短消息加为好友

    l0577   发表于 2008/7/4 9:43:21

    商业大楼、购物中心、大型商场/超市、写字楼、体育场馆、金融证券公司,计算机机房,LED显示/照明系统,生产流水线等场所由于大量使用节能照明灯具(电子镇流器的荧光灯、节能灯)、变频调速装置、开关电源整流装置、计算机、变频空调、UPSEPS等负荷,在节能的同时会产生大量的三次谐波,严重污染电网,造成电能质量恶化,相互干扰敏感设备,由于三次谐波为零序谐波,会在中性线(零线)上进行迭加,中性线(零线)上的谐波电流值为三条相线中的三次谐波电流值的代数和,将会引起中性线(零线)电流超载的风险(一般中性线(零线)的电流会达到相线的2倍左右),给设备运行及供电线路带来严重的安全隐患,极易造成火灾事故。


    一、工作原理


    本装置由具有特殊的磁电路结构的电抗器及辅助器件组成,可有效消除三次谐波并使零线电流到降到0A,其工作原理是通过具有特殊的磁电路结构的电抗器的内部电路及磁路能量转换以滤除三次谐波电流,特殊的电路及磁路结构可使负载零线与电网零线进行隔离且不会造成负载端零线电压的偏移。


    本装置可消除中性线(零线)电流至0A降低三次谐波电流,彻底解决中性线(零线)过大的问题,远离因中性线(零线)电流超过相线而引起的火灾隐患。并可达到净化电网,消除谐波干扰的目的。


    二、型号规格(特殊规格可定制)


    本装置根据负载电流大小分以下系列:




















     


    DFC-CW-30


    DFC-CW-60


    DFC-CW-90


    DFC-CW-120


    DFC-CW-150


    DFC-CW-180


    适用负载电流


    相线电流≤25A


    相线电流≤50A


    相线电流≤75A


    相线电流 ≤100A


    相线电流 ≤125A


    相线电流 ≤150A


    三、产品性能特点:


    1、输入/输出电压:380V400V/380V400V


    2、零线电流降低率:100%


    3、三次谐波降低率:≥90%(由负载三相平衡度决定,理论上可100%消除)


    4、绝缘等级:F级(可在155度以下长期连续工作,材料为H级可耐180度高温)


    5、额定绝缘水平:3KV/min


    6、对地绝缘电阻:≥20MΩ


    7、电抗器经整体真空压力浸漆,防潮防霉、无可燃绝缘材料,杜绝火灾隐患。


    联系人:刘剑   0577-81663238   88817543