您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 差压变送器问题

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/8/16 8:09:07

    12楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/8/16 8:09:07 发表于12楼的内容

  • 车

       |   当前状态:离线

    总积分:61  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-04

    最后登录时间: 2007-10-05

    空间 发短消息加为好友

       发表于 2007/10/5 15:08:23

    是不是在校零的时候有内压啊,试着先把排污阀和平衡阀都打开后再校一次零点,把正负压导管2次阀关死.
    13楼 回复本楼

    引用 车 2007/10/5 15:08:23 发表于13楼的内容

  • laosong1958

    laosong1958   |   当前状态:离线

    总积分:335  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-14

    最后登录时间: 2017-06-13

    空间 发短消息加为好友

    laosong1958   发表于 2007/10/7 19:13:27

    你 的问题可能是:


    1变送器没有校验正确


    2孔板装反了


    3正负压室接反了


    正压阀门没有打开


    5正压管路堵塞

    14楼 回复本楼

    引用 laosong1958 2007/10/7 19:13:27 发表于14楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/10/12 11:58:36

    15楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/10/12 11:58:36 发表于15楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/10/12 12:00:34

    16楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/10/12 12:00:34 发表于16楼的内容

  • hzkccm

    hzkccm   |   当前状态:离线

    总积分:153  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-12

    最后登录时间: 2007-10-12

    空间 发短消息加为好友

    hzkccm   发表于 2007/10/12 20:38:33


    如果差压变送器是正常的,则可能是:检查零位时,开关三阀组次序不正确,把正压侧的冷凝水冲跑了,这种情况,开表后30分钟后待冷凝水平衡,指示就正常了。如果仍不正常则可能是:


    1.正压侧有泄漏点,可从节流装置、导压管、查到变送器。



    2.正压侧有堵塞现象,可通过排污来判断或处理。



    3.排污后马上开表,没有等冷凝水平衡。冷凝水平衡后,指示就可正常。

    17楼 回复本楼

    引用 hzkccm 2007/10/12 20:38:33 发表于17楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/10/15 7:40:37

    18楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/10/15 7:40:37 发表于18楼的内容

  • chenyucang

    chenyucang   |   当前状态:离线

    总积分:775  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-01-08

    最后登录时间: 2016-09-07

    空间 发短消息加为好友

    chenyucang   发表于 2008/3/29 20:06:16

    说详细点供大家分析!
    19楼 回复本楼

    引用 chenyucang 2008/3/29 20:06:16 发表于19楼的内容

  • sunxuesong2008

    sunxuesong2008   |   当前状态:离线

    总积分:1581  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-03-27

    最后登录时间: 2009-07-27

    空间 发短消息加为好友

    sunxuesong2008   发表于 2008/4/1 20:54:15

    低压导压管的压力高于低压
    20楼 回复本楼

    引用 sunxuesong2008 2008/4/1 20:54:15 发表于20楼的内容

  • jiangyongcd

    jiangyongcd   |   当前状态:离线

    总积分:111  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-03-24

    最后登录时间: 2008-06-26

    空间 发短消息加为好友

    jiangyongcd   发表于 2008/4/3 12:10:47

    21楼 回复本楼

    引用 jiangyongcd 2008/4/3 12:10:47 发表于21楼的内容