VFD-V系列,380V1.5KW,主板是从380V3.7KW上拆下来的,参数重置后带0.75KW电机,空载,50HZ的时候,万用表量测输出电压393V,三相平衡,面板显示输出电流是3A左右,用钳流表量测输出电流1.4A,三相电流也是平衡的。
按理说0.75KW空载电流应该就是1.5A左右,为什么监测的电流和实测差那么多,钳流表是新的,量别的都没什么问题,难道是电流检测的问题?
-
引用 aaing 2018/4/27 8:23:07 发表于2楼的内容
-
引用 wangchen 2018/4/28 21:51:54 发表于3楼的内容
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2018/4/30 11:50:01
有同型号的1.5KW变频器你再测试一下;
主板上参数没改过来,不一定好用;
引用 zhangmengmeng 2018/4/30 11:50:01 发表于4楼的内容
-
-
引用 hztobo 2018/5/12 2:47:38 发表于5楼的内容
-
引用 bsg2017 2018/5/12 3:05:03 发表于6楼的内容
-
引用 bsg2017 2018/5/12 3:06:10 发表于7楼的内容
-
引用 zhtd2012 2018/5/12 3:06:38 发表于8楼的内容
-
引用 bsg2017 2018/5/12 3:10:17 发表于9楼的内容
-
引用 hztobo 2018/5/12 3:12:05 发表于10楼的内容
-
引用 whzn027 2018/5/12 3:15:23 发表于11楼的内容