您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 22千瓦三相电动机用多大电缆

wuwei01

wuwei01   |   当前状态:在线

总积分:3850  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

22千瓦三相电动机用多大电缆

wuwei01  发表于 2018/4/25 10:34:38      4444 查看 27 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三相电流I=P/(1.732*U*cos&)=22000/(1.732*380*0.85)=22000/560=39.3A
综合考虑敷设方式、长度、环境、质量等等建议选择10—16平方的铜芯线。
 如果你的电机不是频繁启动和大负荷运作的情况下可以3.*6的电缆线。
 电机的额定电流粗略计算方法为功率乘以2,即22千瓦电机44安电流。启动电流约为额定电流的3倍22千瓦电机的启动电流约为130安。根据导线截面积与电流的关系:
 导线截面积与电流的关系中:一般铜线安全计算方法为:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /, 123【下一页】