变频电机允许低频运行的时间要看具体情况分析了:
首先,电机在低频运行时,如果是低转速高转矩的情况下,发热量肯定是大的,如是是普通的变频电机,带风扇的那种,在这种情况下,电机长时间的低频运行,电流会非常的大,那么电机的发热量也会加大,而因为是低频运行,风扇的转速又不高,这个时候靠变频电机壳体散热时,热量散不出去,电机运行的时间长了之后肯定是会过热的,会造成电机线圈热毁的,所以,在这种情况下,变频电机允许低频运行的时间肯定会有限制的。其次,还有一种情况,那就是专门的变频牵引电机,这种电机是为特殊行业制造,比如矿山运输,在矿山运输中有用到电机车,而电机车所用的电机就有这种变频牵引电机,这种电机没有风扇,完全靠壳体散热,而且这种电机基本上长期处于重载满负荷状态,电机的设计就不需要风扇散热,靠自身的壳体就可以实现散热,在实际应用中,这种电机车行驶速度都不快,而且基本上是24小时工作状态,使用情况良好。所以在这种应用情况下变频电机低速运行就没有时间限制了。
从电机铭牌上可以看到,该变频电机恒转矩频率范围为5-50Hz(有的为3-50Hz),恒功率频率范围为50-100Hz,在铭牌标定的范围内,变频电机是可以长期使用的,即使低频时会发热增加,但因为有良好的散热,可以保证电机的正常运行。
需要说明的是,并不是用变频器控制的电机都是变频电机,因为变频电机价格较高,有些时候会采用普通电机代替变频电机。低频下普通电机主要不能解决的问题就是散热问题,如果绝缘等级为F级,另加轴流风机强制风冷的普通电机,也是可以在低频下运行的,但最好不要低于10Hz。这个有实例为证,我们这有几个电机在11Hz的情况下已使用两年。
所以,变频电机允许低频运行的时间限制要分这两种具体情况,同是变频电机,它们的功能,和使用方式是不一样的。
-
引用 bsg2017 2018/5/12 2:45:39 发表于2楼的内容
-
引用 hztobo 2018/5/12 2:58:01 发表于3楼的内容
-
引用 whzn027 2018/5/12 2:59:39 发表于4楼的内容
-
引用 bsg2017 2018/5/12 3:17:10 发表于5楼的内容
-
引用 whzn027 2018/5/12 3:17:34 发表于6楼的内容
-
引用 bsg2017 2018/5/12 3:29:25 发表于7楼的内容
-
引用 bsg2017 2018/5/12 3:33:38 发表于8楼的内容
-
引用 bsg2017 2018/5/12 3:36:09 发表于9楼的内容
-
引用 whzn027 2018/5/12 3:37:47 发表于10楼的内容
-
引用 whzn027 2018/5/12 3:40:17 发表于11楼的内容