a1123  发表于 2018/5/6 8:01:03      3329 查看 35 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们都知道,C型微断用于普通回路,如照明回路;D型断路器用于马达回路,那我想反问下大家,C型微断是否可以用于电机回路呢?

先不说可不可以,我们来先看一下C型和D型微断的区别:

C型微断:含有过载保护和短路保护,短路保护脱扣值为额定电流的5~10倍;

D型微断:含有过载保护和短路保护,短路保护脱扣值为额定电流的10~20倍;

两者过载保护相同,区别仅在于短路保护脱扣范围。

通常,普通负载无启动电流,即启动电流为额定电流;电机的启动电流为额定电流的7~10倍左右。

举个例子:4kW三相电机,额定电流9A,启动电流按10倍计算,90A;

通常选择D型16A微断作为保护电器,按10倍动作电流计算,短路保护动作电流为160A,可以躲开电机启动电流;

那如果选择C型16A微断作为保护电器,按5倍动作电流计算,短路保护动作电流为80A,无法躲开电机启动电流;那是不是意味着绝对不能选择C型断路器?

当然不是,如果选择C型25A微断作为保护电器,按5倍动作电流计算,短路保护动作电流为125A,可以躲开电机启动电流;技术上没有任何问题。

我们再来看下经济上:

以施耐德C65系列微断为例,

C65N 3P C25A 价格为130.3元

C65N 3P D16A 价格为158.9元

可见,从价格发面看,C系列还要略低一些。

思考:通常我们选择断路器的原则是断路器的额定电流大于负载电流,根据负载性质再选择C型或D型。D型是厂家专门为电机型负载设计的,但并不意味着C型断路器就不能采用,只不过需要调整下计算方法。我们学习还是需要探求本质,灵活掌握。