断路器应该是剩余电流保护断路器,俗称是——漏电开关。其实它是一个复合开关,既具有短路和过载保护功能的断路器和一个能够检测剩余电流的机构结合起来的低压保护开关。
1P+N的漏电开关,从型号的定义上看,1P代表能够切断线路的极数,N代表是零线。因为它只有一极保护,也就是说只能够切断火线的电路,另外N是直通的,所以1P+N的漏电开关不能够是接错,一定要按照漏电开关上面的接线进行接线(漏电开关标明的有N接线端);是右零左火进行接线。2P漏电开关它可以同时切断电路的火线和零线,在接线时,一般也没有硬性规定,只是按照约定俗成的左零右火进行接线。
按照电气原理来说,它们两种漏电开关的都是切断火线,使用电电器不在带电,作用应该是一样的,这也就是存在就是合理的。不过漏电开关不是隔离开关,不是拉下漏电开关以后就是线路不带电了,我们还是要把线路看成是带电的,要通过验电或者去掉电器的连接线才可以视为不带电。
-