您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ABB ACS510变频器维修常见维修故障及原因

felofe

felofe   |   当前状态:在线

总积分:185  2019年可用积分:185

注册时间: 2019-02-15

最后登录时间: 2019-04-19

空间 发短消息加为好友

ABB ACS510变频器维修常见维修故障及原因

felofe  发表于 2019/4/15 16:38:21      72 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

ABB ACS510变频器接地故障,变频器无法远程及就地运行,且无法复归处理,变频器维修时要按以下步骤逐一检查。http://www.cncswx.com

①首先检查变频器及外电路有无显得的短路点。

②停运变频器后进行电缆及电机绝缘测试。

③打开电机端盖发现电机电缆接线及电机引出线部分B相有发热痕迹。

④脱开变频器,对B相电缆及电机进行绝缘电阻测试,对地电阻为0.15MΩ,其为低阻值接地故障。

⑤初步判断电缆与电机引线接线处接地。

⑥对该处出现进行绝缘处理,并单处在该处增减聚录乙烯绝缘纸强化绝缘。

⑦电机负载试运,变频器运行正常,无接地告警现象。

变频器维修完毕后的保养维护注意事项:

①强化电机及电缆的维修维护。

②重点加强变频器接线盒隐蔽处的绝缘处理及维护。

③加强电机及机械负载运行的监督,防止振动超标,容易导致电缆接线松动发热,烧坏绝缘层,引发接地故障。

ABB ACS510变频器过流故障,变频器无法远程及就地运行,变频器维修要首先排除电机负载有无过电流。根据变频器维修时显示读出电流值判断。测量电机三相A,B,C电缆及电机有无短路。查找变频器维修参数,进而延长变频器加速时间。修改其加速时间,将其加速时间由2s修改为5s。修改后电机负载试运正常。

1楼 0 0 回复

2016年积分排行

用户名积分