您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 塑壳断路器受潮有什么危害?会爆炸吗?

星星之火

星星之火   |   当前状态:离线

总积分:20  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-09-26

最后登录时间: 2008-01-21

空间 发短消息加为好友

塑壳断路器受潮有什么危害?会爆炸吗?

星星之火  发表于 2007/12/22 14:32:45    精华  4655 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

         最近做了一批动力柜,进线主开关选用的是3VL断路器,柜子放在地下室(未送电),因为是新建建筑,地下室潮气很大,除湿装置还没安装到位,柜子在地下室放了大概20天左右,我们到现场一看,柜子里元器件表面都是水,很多地方还挂着水珠,包括3VL断路器,请问各位,3VL断路器内部有没有可能受潮有水?如果受潮有什么危害?会爆炸吗? 
1楼 0 0 回复
  • syybw

    syybw   |   当前状态:离线

    总积分:178  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-25

    最后登录时间: 2013-02-26

    空间 发短消息加为好友

    syybw   发表于 2007/12/8 12:56:41

    此现象是凝露。断路器内部一定也会产生凝露。送电的话就容易产生相间或相地短路,危害非常大。一定要彻底清除凝露才能使用。
    2楼 回复本楼

    引用 syybw 2007/12/8 12:56:41 发表于2楼的内容

  • wzl139547139

    wzl139547139   |   当前状态:离线

    总积分:750  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2008-09-07

    空间 发短消息加为好友

    wzl139547139   发表于 2007/12/10 9:27:02

    3楼 回复本楼

    引用 wzl139547139 2007/12/10 9:27:02 发表于3楼的内容

  • moonoon

    moonoon   |   当前状态:离线

    总积分:449  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-19

    最后登录时间: 2008-10-13

    空间 发短消息加为好友

    moonoon   发表于 2007/12/11 10:12:47

    4楼 回复本楼

    引用 moonoon 2007/12/11 10:12:47 发表于4楼的内容

  • mp44

    mp44   |   当前状态:在线

    总积分:753  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-05

    最后登录时间: 2010-12-12

    空间 发短消息加为好友

    mp44   发表于 2007/12/12 15:30:29

    5楼 回复本楼

    引用 mp44 2007/12/12 15:30:29 发表于5楼的内容

  • shengjinli

    shengjinli   |   当前状态:离线

    总积分:259  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-07

    最后登录时间: 2009-01-05

    空间 发短消息加为好友

    shengjinli   发表于 2007/12/13 9:23:24

    6楼 回复本楼

    引用 shengjinli 2007/12/13 9:23:24 发表于6楼的内容

  • evid_cao

    evid_cao   |   当前状态:离线

    总积分:111  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-12

    最后登录时间: 2012-08-10

    空间 发短消息加为好友

    evid_cao   发表于 2007/12/13 10:40:51

    断路器爆炸没有听说过,闸刀开关我经受过.


    有可能引发短路,使总闸跳了.


    引发不必要麻烦.也可能引起人触电.


    最好还是先弄干了再工作这样才安全一些.

    7楼 回复本楼

    引用 evid_cao 2007/12/13 10:40:51 发表于7楼的内容

  • evid_cao

    evid_cao   |   当前状态:离线

    总积分:111  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-12

    最后登录时间: 2012-08-10

    空间 发短消息加为好友

    evid_cao   发表于 2007/12/13 10:41:44

    建议通电前先将柜子干燥处理后测一下绝缘电阻

    8楼 回复本楼

    引用 evid_cao 2007/12/13 10:41:44 发表于8楼的内容

  • lljel

    lljel   |   当前状态:离线

    总积分:691  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-24

    最后登录时间: 2011-08-25

    空间 发短消息加为好友

    lljel   发表于 2007/12/13 14:20:47

    9楼 回复本楼

    引用 lljel 2007/12/13 14:20:47 发表于9楼的内容

  • zinefirs

    zinefirs   |   当前状态:在线

    总积分:501  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-09-19

    最后登录时间: 2020-05-09

    空间 发短消息加为好友

    zinefirs   发表于 2007/12/19 17:34:59

    10楼 回复本楼

    引用 zinefirs 2007/12/19 17:34:59 发表于10楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/12/21 8:17:06

    11楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/12/21 8:17:06 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】