高一分 发表于 2008/7/6 8:56:26
对不起,我不会在这里绘图,大致说一下我的想法:
一。
1,用两个接触器,按正反相序连接,设为回路1和2,回路2接触器KM2上口串接一个延时闭合时间继电器JD2,正常启动时,JD2延时闭合,消除回路1-2的竞争,回路1工作,电机正转。
2,用一个相序保护器来切断相序接错时的回路1,由于相序反接,回路2的接线正好使电机正转。回路2另加保护单元。
二。同样采用两个回路,正反向接,采用两个相序保护器,保证回路一个工作,一个断开,也可实现。这是我的一些想法,供您参考,献丑了。
引用 高一分 2008/7/6 8:56:26 发表于12楼的内容
-
引用 guochunyi 2008/7/8 7:38:43 发表于13楼的内容
-
引用 chenguang 2008/7/9 6:32:25 发表于14楼的内容
-
-
-
qinbijun1972 | 当前状态:离线
总积分:64 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-09
最后登录时间: 2016-08-10
-
qinbijun1972 发表于 2008/7/9 19:00:39
其实很简单.。在交流工控中经常遇到一些相序控制器(空调. 电梯.压缩机.等),这里的相序控制器主要起到 断相和反相保护,控制器的输出有一个com点接电源L,一个no点接正相接触器的A1,一个nc点反相接触器的A1,两个接触器的A2共用N。主回路就不说了。15楼 回复本楼