我想这种可能性比较多,
1、是否底板接触良。
2、系统供电电源是否够(通常有60%的余量)。
引用 liyong2008bj 2008/9/12 8:57:11 发表于12楼的内容
-
-
-
hh_clei 发表于 2008/9/13 7:56:52
电源有问题可能最在瞬间掉电的故障。这个问题我在一项工程中遇到过,在调试通过,系统运行一个月后,总是出现无缘无故停机现象,起初PLC在线诊断信息提示是通讯错误,更换通讯模块后故障依旧,再检查更换通讯线,故障依然,最后更换电源模块,故障排除。13楼 回复本楼