wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-01-16
最后登录时间: 2009-09-29
-
PID调试步骤
wilton_gao 发表于 2008/9/18 22:46:25 3763 查看 12 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
自动控制理论也被称为负反馈控制理论。首先检查系统接线,确定系统的反馈为负反馈。例如电机调速系统,输入信号为正,要求电机正转时,反馈信号也为正(PID算法时,误差=输入-反馈),同时电机转速越高,反馈信号越大。其余系统同此方法。
2.PID调试一般原则
a.在输出不振荡时,增大比例增益P。
b.在输出不振荡时,减小积分时间常数Ti。
c.在输出不振荡时,增大微分时间常数Td。
3.一般步骤
a.确定比例增益P
确定比例增益P 时,首先去掉PID的积分项和微分项,一般是令Ti=0、Td=0(具体见PID的参数设定说明),使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%,由0逐渐加大比例增益P,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例增益P逐渐减小,直至系统振荡消失,记录此时的比例增益P,设定PID的比例增益P为当前值的60%~70%。比例增益P调试完成。
b.确定积分时间常数Ti
比例增益P确定后,设定一个较大的积分时间常数Ti的初值,然后逐渐减小Ti,直至系统出现振荡,之后在反过来,逐渐加大Ti,直至系统振荡消失。记录此时的Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。积分时间常数Ti调试完成。
c.确定微分时间常数Td
微分时间常数Td一般不用设定,为0即可。若要设定,与确定 P和Ti的方法相同,取不振荡时的30%。
d.系统空载、带载联调,再对PID参数进行微调,直至满足要求。
-
引用 paul1088 2008/9/9 8:51:09 发表于2楼的内容
-
引用 neozou 2008/9/9 20:52:22 发表于3楼的内容
-
-
geh29 发表于 2008/9/10 12:55:18
1 PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:4楼 回复本楼温度T: P="20"~60%,T=180~600s,D=3-180s
压力P: P="30"~70%,T=24~180s,液位L: P="20"~80%,T=60~300s,
流量F: P="40"~100%,T=6~60s。
2 PID常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1,一看二调多分析,调节质量不会低.
备注:1. 上述2点是引用先辈的。
2. 不熟悉设置PID的,可以先按1设置,从小设置。
3. 其次,按此口诀调整即可,不要畏惧,很好调节的!
引用 geh29 2008/9/10 12:55:18 发表于4楼的内容
-
引用 ylqixie 2008/9/11 17:02:55 发表于5楼的内容
-
-
-
liyong2008bj | 当前状态:在线
总积分:3165 2024年可用积分:0
注册时间: 2004-05-19
最后登录时间: 2019-07-02
-
liyong2008bj 发表于 2008/9/12 8:47:04
还凑合!
引用 liyong2008bj 2008/9/12 8:47:04 发表于6楼的内容
-
-
引用 zinefirs 2008/9/12 10:09:07 发表于7楼的内容
-
引用 syzdw 2008/9/12 15:06:06 发表于8楼的内容
-
引用 horn 2008/9/12 15:10:45 发表于9楼的内容
-
引用 hehe475 2008/9/12 20:38:56 发表于10楼的内容
-
引用 geh29 2008/9/13 1:16:33 发表于11楼的内容