引用 netwell 2008/9/26 21:31:30 发表于22楼的内容
-
-
qwblgy 发表于 2008/9/27 11:23:43
三相四线制是指A、B、C,和零线(N),通常在工业用电中,零线和地线是端接在一起的,但是三相五线制中零线和地线是严格分开的,这样更安全一些23楼 回复本楼
引用 qwblgy 2008/9/27 11:23:43 发表于23楼的内容
-
引用 chyw_927 2008/9/27 15:25:10 发表于24楼的内容
-
引用 MK48l 2008/9/28 15:11:36 发表于25楼的内容
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/29 13:09:13
1、三相四线制:既从变压器Y形的中性点“O”拉出一根中性线,也叫零线, Y形的三个端拉出三根相线;
2、如果变压器的Y形的中性点不接地,用电设备的金属外壳要接地保护,要用一根接地保护线PE;
3、如果变压器的Y形的中性点接地,用电设备的金属外壳要接零保护,这时零线既是保护线PE,有是工作零线N,此时零线叫做PEN ;
4、如果从变压器的Y形中性点接地,并拉出两根零线,一根做工作零线N ,一根作保护零线PE ,这时是三相五线制供电;
5、三相四线制中性点接地供电,用电时,在总配电箱处将零线重复接地后在拉出两根零线,一根做保护零线PE,一根做工作零线N ;
6、把3的供电方式叫做TN-C系统,把4的供电方式叫做TN-S系统,把5的供电方式叫做TN-C-S 系统;
引用 刘志斌 2008/9/29 13:09:13 发表于26楼的内容
-
-
匿名 发表于 2008/9/29 16:14:36
在我们国家,很多工厂是在变电站就把变压器的中性线(零线)和地线接通,这就是三相四线制.三相五线是把零线和地线分开,这种方式在国外比较多,我们国内少用,但现在也比较多了.
引用 匿名 2008/9/29 16:14:36 发表于27楼的内容
-
引用 zewang 2008/9/30 14:38:11 发表于28楼的内容
-
引用 cxz2365 2008/10/1 18:59:50 发表于29楼的内容
-
-
-
wangjianmeiwz | 当前状态:离线
总积分:425 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-15
最后登录时间: 2010-06-27
-
wangjianmeiwz 发表于 2008/10/1 21:38:14
引用 wangjianmeiwz 2008/10/1 21:38:14 发表于30楼的内容
-
-
引用 y0927 2008/10/2 10:38:41 发表于31楼的内容