引用 hege377 2008/11/5 9:28:45 发表于12楼的内容
-
-
-
bubli 发表于 2008/11/6 13:16:25
与厂家沟通实在是没有结果,我就自己又试了试
把位置设成比显示值大一些时,冲头就能回去了
原因可能是虽然显示的值到了设定的位置值,但实际在PLC中的值却没有到,不过具体什么原因我也没搞清楚,没有看到PLC里面的程序。
引用 bubli 2008/11/6 13:16:25 发表于13楼的内容
-
-
引用 hege377 2008/11/6 13:24:33 发表于14楼的内容
-
-
-
-
xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-03-21
最后登录时间: 2012-03-20
-
-
xiao_xiao1 发表于 2008/11/11 13:17:03
没满一年就找厂家的呀,实在不行就换贝,简单15楼 回复本楼
引用 xiao_xiao1 2008/11/11 13:17:03 发表于15楼的内容
-