    原变频器要用其模拟输出0-10v控制下一台变频器实现速 度一致。但HLP-SV变频器没有0-10v的输出,只有0-20ma,就用了一个500欧电阻转换,目前看使用正常。


     

    25楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/11/6 13:45:57 发表于25楼的内容

  • take2

    take2   |   当前状态:离线

    总积分:85  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-13

    最后登录时间: 2008-11-07

    空间 发短消息加为好友

    take2   发表于 2008/11/7 16:14:34

    就是接个500欧的电阻电阻就行,我们公司给客户出的仪表都是这样走的,不过对电阻的精度要求很高,最好是千分之五精度以上的。如果你是自己用,就用万用表挑一个准的就OK了。
    26楼 回复本楼

    引用 take2 2008/11/7 16:14:34 发表于26楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/11/8 9:25:34

    只是想这是个定值电组,只要组值恒定,不超过输出的负载能力,就没有什么影响。


    不知电组的精度一般指什么,是指常态下的绝对误差值还是指温度变化后的组值变化呢?