您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » p+.n-瞬间短路了,空开跳.检查后上电工作正常,请问对模块有多大损伤?模块还用得住吗?

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:14:24

    如果你不信,你把电容去掉,看看你的“空开”是否来得及保护???


    我们就作个实验,来论证谁的看法正确!!!

    12楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:14:24 发表于12楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:15:12

     


    所以短路电流不是整流模块提供的,对整流模块没有多大损伤的理由:


    1、p+.n-瞬间短路,这时通过短路点的电流在szalpha看来是整流模块提供的;


    2、p+.n-瞬间短路,这时通过短路点的电流实际是电容器提供的放电电流,由于电流大,所以短路电压不是零而是维持在较高的数值上,这样模块瞬间并没有短路;


    3、p+.n-瞬间短路,这时通过短路点的电流是电容器提供的放电电流,由于电流大,所以短路电压不是零而是维持在较高的数值上,这样模块瞬间并没有短路,所以通过模块的大电流使得空开跳闸,得以保护;


    4、如果没有电容的存在,没有电容的放电电流存在,瞬间短路时,通过短路点的电流就是模块的短路电流,空开根本来不及保护就烧毁!!!



    13楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:15:12 发表于13楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:17:25

    引用szalpha 的回复内容: 

    对于一个想讨教的人,我都很有耐心解释!但对于你我一点想教你的兴趣都没有,下去想几个问题,想清楚在回帖。


    1、目前引起R\S\T\端空开跳开的电流从哪来?


    2、你知道一般的电解电容内阻吗?


    3、如果2你知道,你知道放电时间常数吗?


    再多点原因就不同你讲了,因为我怕你会又犯神经,把个简单的问题回无数个帖挣大把积分!




    1、“2、你知道一般的电解电容内阻吗? ”,szalpha说这句话时,他认为电容放电时和电源一样有一个内阻r;


    2、szalpha说这句话时,他认为电容放电时和电源一样有一个内阻r,由于内阻r的作用,电容放电电流不会很大;


    3、电容放电这个瞬态过程,初始电流可以是无穷大,没有内阻r的存在,我想szalpha到此再也不会坚持自己的这个说法了;


     

    14楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:17:25 发表于14楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:18:35

    szalpha   25楼 回复时间:2008-10-10 19:20:48


    “2、所以短路电流不是整流模块提供的,对整流模块没有多大损伤;”


    上面是你讲的话,解释楼主的前级空开跳闸的原因! 


     

    15楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:18:35 发表于15楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:19:48

    yeshouxu   26楼 回复时间:2008-10-10 19:50:26


    我说下自己的观点:空开跳不一定是PN短路,我遇到过一次,上电空开跳,是线路故障,排除后上电变频器正常。如果真是pn短路时间长会烧限流电阻,

    16楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:19:48 发表于16楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:20:45

    “解释楼主的前级空开跳闸的原因!”


    1、如果没有电容,模块被短路,这时模块承受的是交流电源的电压U,前级空开电流是模块的短路电流: I短= U/R短;


    2、有电容,由于电容初始放电电流无穷大,所以有一个短路压降:U短=I短×R短;


    3、这时模块承受的电压是交流电源的电压U与短路压降U短的差,模块的电流不是自己的短路电流,而是:I =( U - U短)/R短;


    4、使得前级空开跳闸的电流不是模块的短路电流 I短= U/R短,而是 I =( U - U短)/R短;

    17楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:20:45 发表于17楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:21:35

    “短路电流不是整流模块提供的”意思是:


    1、模块的电流不是模块短路的电流;


    2、模块的电流由于电容短路初始无穷大放电电流流经短路电阻时的短路压降,而没有被短路;


    3、由于模块的电流不是它自己短路的电流,也就是这个电流使得前级空开跳闸的,它自己没有短路所以没有受到伤害!

    18楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:21:35 发表于18楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】12