您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 请教:变频器频率运行多大范围较合理?

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/18 23:37:25

    1、额定转速以下均可;


    2、长期低速运行,要注意冷却问题!

    12楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/18 23:37:25 发表于12楼的内容

  • 常青树

    常青树   |   当前状态:在线

    总积分:1421  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-28

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    常青树   发表于 2008/10/19 8:00:11

     1.前言 

    小型棒材厂根据工艺要求,其连轧生产线,从加热炉第一段上料辊道开始,至精整区称重辊道,绝大多数交流辅助传动均采用变频器调速。所有变频器控制的辊道,均分组后,由单台变频器驱动,夹送辊,收集料筐,传送链由单独变频器驱动。

    变频器为AEG公司提供的Multiverter和Micoverter。Multiverter为中型功率变频器,范围22~275kV.A,Micoverter为小功率变频器,范围1.4~10.5kV.A .Multiverter其频率设定,可通过开关量输入,模拟是输入 ,也可挂现场总线或局域网,通过网络输入。而Micoverter频率设定,只能通过开关量输入和模拟量输入,无网络通迅能力。

    2.Multiverte的各种频率设定方法

    2.1 固定频率设定

    Multiverte共可设定4级频率,从固定频率1到4,这4个频率的数值通过面板输入设定。通过两个开关量输入点DIN1,DIN2组成二进制编码,来选择这4个频 率。
    DIN1
    DIN2
    速度

    0
    0
    固定频率1

    1
    0
    固定频率2

    0
    1
    固定频率3

    1
    1
    固定频率4


    一般情况下,没有模拟量输出设备或网络设备时,选择开关量输入设定频率方便,简单,故障点少。而且有4级速度一般可以满足速度调节。所以只要速度调节不是一种跟随调节,或无级调节,选择固定频率 输出,是一种很好的频率设定方法。

    2.2模拟量输入

    模拟量输入设定方法是一种控制精度较高的方法。其A/D转换为20—29其中可供选择的模拟量输入。

    1.0-----10v 

    2.0---20mA 

    3.4mA---20mA 

    4.–10v--- 10v  

    当跳线2、3相连时,输入信号为电压信号,当跳线1、2相连时,输入信号为电流信号。当选择前3种输入时,必须通过端子输入,使能“左转”或“右转”,才能使电机正转或反转。当选择-10V— 10V时,通过端子使能“右转”当正电压时,电机磁场正转,当负电压时,电机磁场反转,当通过端子使能“左转”时,将翻转以上方向。

    Multiveter共有两个模拟量输入端子,一个主端子,一个附加端子,附加端子也可以输入以上各种模拟量,并且可以设定为主端子输入和附加端子输入叠加作为频率设定,附加端子模拟量输入也可单独控制变频器,这就使其控制方法具有多样性。

    2.3通讯输入

    Multiveter可挂现场总线或局域网,通过网络进行信息交换,主要有Bitbus、PROFIBUS、Modbus Plus、Modnet1/D等对应不同的网络及总线形式,必须配用专用接口卡。其数据传送特征为:


    其中PROFIBUS为2个实际值。

    通过网络设定频率是一种高精度的频率设定,其具有通讯速率高,稳定可靠,接线简单等优点,而且在模拟量控制时,输出端经过一个数模转换器,经过导线,进入输入端(变频器)又经过一个模数转换器才能参与控制。两个转换器位数不同和导线损耗都可能造成一定误差,而通讯传递直接是数字量不需要转换,没有误差,在传输过程中不会造成损耗,而且响应速度率也会很高。

    3.实际应用

    3.1 固定频率设定

    八钢小型厂其中几段输送辊道,使用固定频率设定,实际使用为恒速,只有一级固定频率,选用变频器的原因是要精确定位,频繁起停,所以每台变频器都配用制动电阻,在实际使用中起到很好效果。

    3.2模拟量输入

    八钢小型厂采用模拟量输入设定这种方式的比较多,但在具体使用上又各不相同。其中加热炉区入炉辊道和炉内出炉辊道由Modicon公司984型PLC的B872-200模块提供一个0~10V电压信号,其对应数字量为20~212,而冷床出口辊道,三段链,活套旁路辊等,由AEG公司Logidyn-D系统的DAU085.3(数模转换模块)提供(-10V~ 10V)一个模拟量。其二进制形式为12位,其中20~210为数值位,211为符号位,1为负,0为正。而料筐,出炉辊道由CCU132(通用处理器模块)提供(-10~ 10V)一个模拟量。其二进制形式为16位。20~214为数值位,215为符号位。相对其精度也是最高的。

    3.3通讯设定

    穿水线旁路辊道和裙板辊道,1号轧机和3个剪子的入口夹送辊,都使用Modnet 1/D网络通讯。Modnet 1/D网是一种高速现场总线,采用Bit-bus通讯协议,专门用于设计构成Logidyn-D系统与驱动级之间的高速数据通讯。采用主从式通讯规则,每个站无论传递或接收最多只能有8个报文,每个报文含有8个32位字长的数,依据具体应用这些32位字长的数可以打包成二进制位序列长整形数或浮点数。

    例如穿水线辊道通讯信息为:TCS(工艺控制系统)做为主站,穿水线辊道变频器做为从站。主要通讯信息有两种:(1)浮点数主要为设定速度,实际速度,实际电流等;(2) 开关量主要是分合闸指令及状态,和一些故障报警的指示等。


    参数含义:

    EF: 模块使能

    Err: 总线故障 

    BUS_NR: 总线断号

    TIMEOUT: 总线超时

    STAT_ADR: 站地址

    T_NR: 报文序号

    TIMEOUT_SOLL: 在指定时间内报文通讯必须启动


    以上信息如果用普通导线传输,大约需要量18根导线,而用网络通讯,只使用一条同轴电缆就完全传递。所以,通讯在防干扰,扩展及精确度上的优点非常明显。

    4.结束语

    小型厂大部分变频器的频率设定是通过MMI(人机界面)设定或是一种动态跟随速度。在实际使用过程中变频器故障率非常低。所以在满足工艺的前提下合理配置,才能使设备发挥最大效率。
    13楼 回复本楼

    引用 常青树 2008/10/19 8:00:11 发表于13楼的内容

  • liming315

    liming315   |   当前状态:离线

    总积分:448  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2010-05-20

    空间 发短消息加为好友

    liming315   发表于 2008/10/19 16:34:36

    10HZ相当于电机刚刚启动的情况
    14楼 回复本楼

    引用 liming315 2008/10/19 16:34:36 发表于14楼的内容

  • zewang

    zewang   |   当前状态:离线

    总积分:262  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-12

    最后登录时间: 2008-10-20

    空间 发短消息加为好友

    zewang   发表于 2008/10/20 12:40:36

    15楼 回复本楼

    引用 zewang 2008/10/20 12:40:36 发表于15楼的内容

  • julian2008

    julian2008   |   当前状态:离线

    总积分:647  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-13

    最后登录时间: 2009-04-29

    空间 发短消息加为好友

    julian2008   发表于 2008/10/22 15:20:29

    建议


    1.加减速机


    2.采用变频电机


    3.调小搅拌装置

    16楼 回复本楼

    引用 julian2008 2008/10/22 15:20:29 发表于16楼的内容

  • achaorui

    achaorui   |   当前状态:在线

    总积分:685  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-14

    最后登录时间: 2011-02-28

    空间 发短消息加为好友

    achaorui   发表于 2008/10/22 19:59:47

    17楼 回复本楼

    引用 achaorui 2008/10/22 19:59:47 发表于17楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2008/10/22 22:09:26

    不利于生产需求。
    18楼 回复本楼

    引用 218hty 2008/10/22 22:09:26 发表于18楼的内容

  • cnyes

    cnyes   |   当前状态:离线

    总积分:2240  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-06

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    cnyes   发表于 2008/10/23 11:06:10

    低频率需运行观察
    19楼 回复本楼

    引用 cnyes 2008/10/23 11:06:10 发表于19楼的内容