您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 三相220v的变频器用单相220v电源会有什么问题?

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2008/10/27 17:35:15


    12楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2008/10/27 17:35:15 发表于12楼的内容

  • liming315

    liming315   |   当前状态:离线

    总积分:448  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2010-05-20

    空间 发短消息加为好友

    liming315   发表于 2008/10/27 22:36:13

    13楼 回复本楼

    引用 liming315 2008/10/27 22:36:13 发表于13楼的内容

  • gaon

    gaon   |   当前状态:在线

    总积分:1917  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-10-18

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    gaon   发表于 2008/10/28 9:50:11

    应该把Y接换成三角接法,只能用在功率小的电机上
    14楼 回复本楼

    引用 gaon 2008/10/28 9:50:11 发表于14楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/10/28 17:12:15

    问题是功率为小多少?应该有公式可以算的。是不是少了一根线就是少了三分之一。
    15楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/10/28 17:12:15 发表于15楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/28 17:54:34

    有些同学可能在问为什么要改成三角接法。dingxiubing版主也不解释下,呵呵。


    我们知道一台三相异步电动机,如果它的铭牌上标明额定电压为220/380V,是说什么意思了?


    当电源线电压为220V时要用三角形(△)接法 。


    当电源线电压为380时要用星型(Y)接法。

    这里说的说的是单相220V输入,三相220V输出。所以要把电机改成三角接法。

    16楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/28 17:54:34 发表于16楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/28 18:05:09

    至于具体功率小多少,如果你要这样接,这样用的话,粗略的估计,建议你的电机要降一个功率级别来使用。

    对于这些进口的台湾或者日本变频器(三相220V),我是不主张使用的,很容易把电工搞糊涂。用的时候也可能会犯错误。


     

    17楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/28 18:05:09 发表于17楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/11/6 13:37:12

    现在机器不用了,但上面所配的变频器是好的,准备拆下来用其它地方,但又只有单相220v的电源。
    18楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/11/6 13:37:12 发表于18楼的内容

  • 碧水孤鹜

    碧水孤鹜   |   当前状态:在线

    总积分:677  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-07

    最后登录时间: 2012-01-05

    空间 发短消息加为好友

    碧水孤鹜   发表于 2008/11/10 15:00:02

    如果三相220v接两相220v工作的可能性比较小,一般变频器都会报错,缺相报错。

    这样的接法是不可取的。

    19楼 回复本楼

    引用 碧水孤鹜 2008/11/10 15:00:02 发表于19楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/11/11 9:21:23

    20楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/11/11 9:21:23 发表于20楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】12