您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 屏蔽线单端接地还是两端接地,那种屏蔽效果好一些?

  • hdsr178

    hdsr178   |   当前状态:在线

    总积分:570  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2013-12-23

    空间 发短消息加为好友

    hdsr178   发表于 2008/12/12 8:43:51

    当电缆仅有一层屏蔽时,屏蔽层应单端接地!


    当电缆有两层屏蔽时,并且两层屏蔽之间有绝缘隔离,此时,最外层屏蔽应两端接地,最内层屏蔽则应一端接地!


    http://www.gongkong.com/bbs/ForumTopic.aspx?Id=4-8F2B-47446DC42DCE

    12楼 回复本楼

    引用 hdsr178 2008/12/12 8:43:51 发表于12楼的内容

  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2008/12/12 11:48:37

       屏蔽线单端接地在一般情况下是比较好的,但在特殊情况下,是行不通的,比如变频器的电动机电源线就不行。我厂使用的配料皮带称,称上用重力传感器检测重量,通过PLC的PID调节皮带称变频电机,如果电动机电源线有一头没有接地,就干扰很大,出现重力传感器信号不稳定,出现较大虚值,以至无法使用配料皮带称。
    13楼 回复本楼

    引用 chzan 2008/12/12 11:48:37 发表于13楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/12/13 9:04:04

    14楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/12/13 9:04:04 发表于14楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2008/12/14 9:44:13

    双端接地起不到屏蔽的作用。
    15楼 回复本楼

    引用 218hty 2008/12/14 9:44:13 发表于15楼的内容

  • 倾斜的森林

    倾斜的森林   |   当前状态:在线

    总积分:663  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2016-02-24

    空间 发短消息加为好友

    倾斜的森林   发表于 2008/12/14 17:42:04

    1、防止静电干扰。


    2、如果遇到强电流干扰,外部屏蔽(桥架、保护管)会起到减弱干扰强度,因为它是多点接地的,但不会消除。而电缆内屏蔽必须单端接地,这样才能尽快的把已经减弱的电放掉,起到消除干扰的目的。

    16楼 回复本楼

    引用 倾斜的森林 2008/12/14 17:42:04 发表于16楼的内容

  • chaozhiwen

    chaozhiwen   |   当前状态:在线

    总积分:598  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-11

    最后登录时间: 2020-12-01

    空间 发短消息加为好友

    chaozhiwen   发表于 2008/12/14 20:24:23

    17楼 回复本楼

    引用 chaozhiwen 2008/12/14 20:24:23 发表于17楼的内容

  • wqshand

    wqshand   |   当前状态:在线

    总积分:5732  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-03-15

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    wqshand   发表于 2008/12/14 22:07:59

    18楼 回复本楼

    引用 wqshand 2008/12/14 22:07:59 发表于18楼的内容

  • yanjunan

    yanjunan   |   当前状态:在线

    总积分:2156  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-11

    最后登录时间: 2015-01-05

    空间 发短消息加为好友

    yanjunan   发表于 2008/12/15 9:13:06


    19楼 回复本楼

    引用 yanjunan 2008/12/15 9:13:06 发表于19楼的内容

  • CEEN

    CEEN   |   当前状态:在线

    总积分:1799  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-14

    最后登录时间: 2011-01-21

    空间 发短消息加为好友

    CEEN   发表于 2008/12/15 13:02:35

    防干扰措施有专门规定
    20楼 回复本楼

    引用 CEEN 2008/12/15 13:02:35 发表于20楼的内容

  • hdsr178

    hdsr178   |   当前状态:在线

    总积分:570  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2013-12-23

    空间 发短消息加为好友

    hdsr178   发表于 2008/12/18 17:02:25

    21楼 回复本楼

    引用 hdsr178 2008/12/18 17:02:25 发表于21楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】12345【下一页】