过载的主要原因:
1.机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。
2.三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现。
3.误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。检查方法:
1.检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应先检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。
如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,首先应能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比。如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。
2.检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器的内部。
如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。
如果电动机侧三相电压平稳,则应了解跳闸时的工作频率,如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低U/f比,如果降低后仍能带动负载,则说明原来预制的U/f比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低U/f比来减小电流,如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量。
引用 zhiy66 2008/12/16 17:41:36 发表于14楼的内容
-
-
-
liwenqun_sias | 当前状态:离线
总积分:3983 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-09-09
最后登录时间: 2009-11-09
-
liwenqun_sias 发表于 2008/12/16 18:13:49
引用 liwenqun_sias 2008/12/16 18:13:49 发表于15楼的内容
-
-
引用 高一分 2008/12/17 8:45:39 发表于16楼的内容
-
引用 ofuna 2008/12/17 9:02:54 发表于17楼的内容
-
引用 ytgh 2008/12/17 19:43:15 发表于18楼的内容
-
-
-
daliandutao | 当前状态:在线
总积分:66 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-12-17
最后登录时间: 2011-05-19
-
daliandutao 发表于 2008/12/17 22:57:45
你叙述的太简单没法帮你解决问题的!
加速过电流,加长加速时间,或做转矩提升
恒速中过电流,检查运行电流实际值,不光要看变频输入端电流,还有变频检测的输出侧电流(这个很关键)
减速中过电流,延长减速时间,或加制动单元
。。。。。。。。。。。。。。。。。
具体原因还要具体分析!