您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪表电缆与光纤能否走一个电缆桥架?

whs1

whs1   |   当前状态:在线

总积分:8830  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2016-09-16

空间 发短消息加为好友

仪表电缆与光纤能否走一个电缆桥架?

whs1  发表于 2009/2/18 9:25:44      753 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

仪表电缆与光纤能否走一个电缆桥架?现场由于条件限制,仪表电缆桥架无法安装,想借用电气的桥架,该桥架中只有3根光缆,想借用一下,不知可行?仪表型号为24VDC电压,4~20mADC两线制电缆,有没有这方面的标准规范,或有何依据。
1楼 0 0 回复
  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2009/2/16 13:28:59

    2楼 回复本楼

    引用 whs1 2009/2/16 13:28:59 发表于2楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/2/16 13:38:11

    3楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/2/16 13:38:11 发表于3楼的内容

  • hdsr178

    hdsr178   |   当前状态:在线

    总积分:570  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2013-12-23

    空间 发短消息加为好友

    hdsr178   发表于 2009/2/16 15:48:02

    4楼 回复本楼

    引用 hdsr178 2009/2/16 15:48:02 发表于4楼的内容

  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2009/2/17 10:01:13

    仪表电缆一般是弱电,不可以与电气电缆走同一桥架,除非有非常好的隔离措施。光缆就无所谓了,不存在电气干扰。
    5楼 回复本楼

    引用 qugd 2009/2/17 10:01:13 发表于5楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/2/18 9:25:44

    6楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/2/18 9:25:44 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /