您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 石油化工静电接地设计规范

skbolo

skbolo   |   当前状态:在线

总积分:2158  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-08-08

最后登录时间: 2015-01-22

空间 发短消息加为好友

石油化工静电接地设计规范

skbolo  发表于 2008/9/3 10:59:02      13525 查看 18 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

前言
本规范是根据中石化(1995)建标字269 号文的通知,由我公司主编的。
本规范共分四章和两个附录。主要内容有:静电接地的范围、静电接地方式与静电接地
系统接地电阻的要求:静电接地端了、接地板、接地支线、连接线、接地干线、接地体以及
具体连接的一般规定:石油化工企业存在静电危害场所的具体规定。
在编制过程中,进行了比较广泛的调查研究,总结了近几年来石油化工有关静电接地设
计(施工)经验,吸取了国外先进标准(日本的《静电安全指南》1988 年版、美国《静电
作业规范》NFPA77-93、《对静电、闪点和杂散电流引燃的预防》APIRP2003-91、英国《防
静电通用规范》BS5958 1983 年版等)有关静电接地范围、非导体带电性指标、物质分类及
具体作法等内容。征求了有关设计、生产、科研等方面的意见,对其中主要问题进行了多次
讨论,最后经审查定稿。
本规范在实施过程中,如发现需要修改补充之处,请将意见和有关资料提供给我公司,
以便今后修订时参考。
我公司的地址是:北京朝阳区安慧北里安园21 号
邮编:100101
本规范的主编单位:中国石化集团北京石油化工工程公司
参加编制单位:中国石油天然集团石化安全技术研究所
中国石化集团洛阳石油化工工程公司
中国石化集团上海金山石油化工工程公司
主要起草人:张洁 谭凤贵 于长一 朱耀祥
1楼 0 0 回复
  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 12:06:22

    1 总则
    1.0.1 为了防止和减少静电伤害,保障石油化工企业安全生产,在石油化工设计中,
    贯彻预防为主的方针,采取防静电措施,做到技术先进、经济合理、安全适用,特制定本规
    范。
    1.0.2 本规范适用于石油化工企业存在静电危害的新建、扩建和改建工程的静电接地
    设计。
    1.0.3 静电接地是防止静电危害的主要措施之一。石油化工企业的防静电设计,应由
    工艺、配管、设备、储运、通风、电气等专业相互配合,综合考虑,并采取下列防止静电危
    害措施:
    1 改善工艺操作条件,在生产、储运过程中应尽量避免大量产生静电荷:
    2 防止静电积聚,设法提供静电荷消散通道,保证足够的消散时间,泄漏和导走静电荷;
    3 选择适用于不同环境的静电消除器械,对带电体上积聚着的静电荷进时行中和及消
    散;
    4 屏蔽或分隔屏蔽带静电的物体,同时屏蔽体应可靠接地;
    5 在设计工艺装置或制作设备时,应尽量避免存在高能量静电放电的条件,如在容器内
    避免出现细长的导电性突出物和未接地的孤立导体等;
    6 改善带电体周围环境条件,控制气体中可燃物的浓度,使其保持在爆炸极限以外;
    7 防止人体带电。
    1.0.4 静电接地设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现地有关强制性标准规范的
    规定。
    静电接地体的接地电阻计算,应符合现行国家标准《工业与民用电力装置的接地设计规
    范》GBJ65-83 的有关规定。
    2楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 12:06:22 发表于2楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 12:06:55

    2 名词术语
    2.0.1 工业静电industrial static electricity
    静电是对观测者处于相对静止的电荷。由它所引起的磁场效应较之电场效应可以忽略不
    计。静电可由物质的接触与分离、静电感应、介质极化和带电微粒的附着等物理过程而产生。
    工业静电是生产、储运过程中在物料、装置、人体、器材和构筑物上产生和积累起来的静电。
    2.0.2 带电体electrified body
    正负电荷数量不相等,对外界显示电的特性的物体或系统。
    2.0.3 带电区electrified area
    带电体上积聚静电的部位。
    2.0.4 物质静电特征参数
    1 体积电阻率volume resistivity
    表征物体内导电性能的物理量。它是单位横截面积、单位长度上材料的电阻值,其单位
    为欧[姆]·米(Ω·m)
    2 表面电阻率surface resistivity
    表征物体表面导电性能的物理量。它是正方形材料两对边间的电阻值,与物体厚度及正
    方形大小无关,其单位为欧[姆](Ω)。
    3 电导率conductivity
    表征材料导电性能的物理量。其与电场强度之乘积等于传导电流密度,即σE=j。电导
    率的单位为西[门子]/米(S/m)。
    2.0.5 静电起电、积聚和消散
    1 静电起电electrostatic electrification
    由于物体的接触分离、静电感应、介质极化和带电微粒的附着等原因,使物体正负电荷
    失去平衡或电荷分布不均,而在宏观上呈现带电的过程。
    2 静电积聚electrostatic accumulation
    由于某种起电因素使物体上静电起电的速率超过静电消散的速率而在其上呈现静电荷
    的积累过程。
    3 静电泄漏electrostatic leakage
    带电体上的电荷通过带电体自身或其他物体等途径向大地传导而使之部分或全部消失
    的过程。
    4 静电消散electrostatic dissipation[decay]
    带电体上的电荷由于静电中和、静电泄漏、静电放电而使之部分或全部消失的过程。
    5 静电静置时间time of repose;time of rest
    在有静电危险的场所进行生产时,由设备停止操作到物料(通常为液体)所带静电消散
    至安全值以下,允许进行下一步操作所需要的时间间隔。
    6 电荷弛豫时间relaxation time of charge
    带电体上的电荷(或电位)消散(或下降)至其初始值的1/e 时所需要的时间。
    7 杂散电流stray current
    任何不按指定的通路而流动的电流,这些非指定的通路可以是大地、与大地接触的管线
    和其它金属物体或构筑物。
    2.0.6 静电放电现象
    1 静电放电electrostatic discharge
    当带电体周围的场强超过周围介质的绝缘击穿场强时,因介质产生电离而使带电体上的
    电荷部分或全部消失的现象。
    2 静电放电能量electrostatic discharge energy
    带电体所形成的静电场,通过静电放电所释放出来的总能量。
    3 电晕放电corona discharge
    发生在不均匀的、场强很高的电场中的辉光放电。电晕放电时,在电极周围有微弱发光
    的电晕层。
    4 刷形放电brush discharge
    指发生于带电量大的绝缘体与导体之间空气介质中的一种放电形式。该放电形式放电通
    道不集中,呈分枝状。
    3楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 12:06:55 发表于3楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 12:07:19

    5 传播型刷形放电brush discharge with propagation form
    在高速起电场所及静电非导体背面衬有接地导体的情况下,在静电非导体上所发生的放
    电能量集中、引燃能力强,并带有声光特征的一种放电。
    6 火花放电spark discharge
    由于分隔两电极间的空气或其他电介质材料突然袭击然被击穿,使电流急剧上升,电压
    急剧下降,引起带有瞬间闪光、并有集中通道的短暂放电现象
    7 尖端放电discharge at sharp point
    在带电导体曲率半径很小处所发生的放电现象
    2.0.7 材料
    1 静电导体static conductor
    一种具有较低的电阻率,除非使它与地绝缘,否则其上难于积聚静电荷的材料。
    2 静电非导体static non-conductor
    一种具有很高的电阻率,因此能在其上积聚足够数量的静电荷而引起各种静电现象的材
    料。
    3 导静电材料static conductive material
    指金属和碳等电导率大的材料,以及用其他方法(如在绝缘材料中掺入导电材料等)使
    物体具有导静电性能的材料。
    4 防静电织物anti-static fabric
    通过某种工艺方法,使纤维表面电阻率降低,从而形成或生产出的一种具有防止静电积
    聚的织物。
    2.0.8 静电安全有灾害预防
    1 静电安全electrostatic safety
    指在生产过程有各种环境(系统)中,不发生由于静电现象而导致人的伤害、设备损坏
    或财产损失的状况和条件。
    2 静电故障electrostatic accident
    由于某种静电现象的作用,导致生产系统、设备、工艺过程、材料、产品等发生故障、
    损害(如生产率下降、产品质量不良,以致失效、破坏等)的现象或事件。
    3 静电灾害electrostatic disaster
    由于静电放电而导致发生财产损失或人员伤亡的危害、损害的现象或意外事件(如火灾、
    爆炸、静电电击以及由此而造成的二次事故等)。
    4 静电电击electrostatic shock
    由于带电体向人体,或带静电的人体向接地的导体,以及人体相互间发生静电放电,其
    所产生的瞬间冲击电流通过人体而引起的病理生理效应。
    5 二次事故secondary accident
    由于静电电击使人体失去平衡,导致人员由高空坠落或触及其他障碍物而引起的伤害;
    或造成已存在的火灾、爆炸的后果进一步扩大等危害的现象或事件。
    6 静电危险场所area of electrostatic hazards
    空间存在可由静电引爆的爆炸性混合物,或对其进行直接加工、处理和操作等工艺作业
    场所的统称。
    2.0.9 静电接地
    1 静电接地系统electrostatic earthing system
    带电体上的电荷向大地泄漏、消散的外界导出通道。
    2 直接静电接地direct static earthing
    通过金属导体使物体接地的一种接地方式。
    3 间接静电接地indirect static earthing
    通过非金属导电材料或防静电材料以及防静电制品使物体接地的一种接地方式。
    4 连接connection
    将彼此间没有良好导电通路的物体进行导电性连接,使相互间大体上处于相同电位的措
    施。
    5 静电接地的电阻分类
    a 静电泄漏电阻leakage resistance of static electricity
    4楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 12:07:19 发表于4楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 12:07:38

    物体在不带电的情况下,物体的被测点对大地的总电阻。
    b 静电接地电阻earthing resistance of static electricity
    指静电接地系统的对地电阻。
    直接静电接地电阻为接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和。间接静电接
    地电阻为被接地物体的接地极与大地之间的总电阻,主要由导电、防静电材料或防静电制品
    的电阻决定。
    3 一般规定
    3.1 静电接地的范围
    3.1.1 在生产加工、储运过程中,设备、管道、操作工具及人体等,有可能产生和积
    聚静电而造成静电危害时,应采取静电接地措施。
    3.1.2 在进行静电接地时,必须注意下列部位的接地:
    1 装在设备内部而通常从外部不能进行检查的导体;
    2 装在绝缘物体上的金属部件;
    3 与绝缘物体同时使用的导体;
    4 被涂料或粉体绝缘的导体;
    5 容易腐蚀而造成接触不良的导体;
    6 在液面上悬浮的导体。
    3.1.3 各种静电消除器的接地端,应按产品说明书的要求进行接地。
    3.1.4 在下列情况下,可不采取专有的静电接地措施(计算机、电子仪器等除外):
    1 当金属导体已与防雷、电气保护、防杂散电流、电磁屏蔽等的接地系统有电气连接时;
    2 当埋入地下的金属构造物、金属配管、构筑物的钢筋等金属导体间有紧密的机械连接,
    并在任何情况下金属接触面间有足够的静电导通性时;
    3 当金属管段已作阴极保护时。
    3.2 静电接地方式
    3.2.1 需要进行静电接地的物体,应根据物体的类型采取下列静电接地方式:
    1 静电导体应采用金属导体进行直接静电接地。
    2 人体与移动式设备应采用非金属导电材料或防静电材料以及防静电制品进行间接静
    电接地。
    3 静电非导体除应间接静电接地外,尚应配合其它的防静电措施。
    3.3 静电接地系统的接地电阻
    3.3.1 静电接地系统静电接地电阻值不应大于106Ω。专设的静电接地体的对地电阻
    值不应大于100Ω,在山区等土壤电阻率较高的地区,其对地电阻值也不应大于1000Ω。
    3.3.2 当其它接地装置兼作静电接地时,其接地电阻值应根据该接地装置的要求确定。
    3.4 静电接地端子和接地板
    3.4.1 应在设备、管道的一定位置上,设置专有的接地连接端子,作为静电接地的连
    接点。
    3.4.2 接地连接端子的位置应符合下列要求:
    1 不易受到外力损伤;
    2 便于检查维修;
    3 便于与接地干线相连;
    4 不妨碍操作;
    5 尽量避开容易积聚可燃混合物以及容易锈蚀的地点。
    3.4.3 静电接地端子有下列几种:
    1 设备、管道外壳(包括设备支座、耳座)上预留出的裸露金属表面。
    2 设备、管道的金属螺栓连接部位。
    3 接地端子排板。
    4 专用的金属接地板。
    3.4.4 专用金属接地板的设置应符合下列要求:
    1 金属接地板可焊(或紧固)于设备、管道的金属外壳或支座上。
    5楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 12:07:38 发表于5楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 12:08:19

    2 金属接地板的材质,应与设备、管道的金属外壳材质相同。
    3 金属接地板的截面不宜小于50×10(mm),最小有效长度对小型设备宜为60mm,大
    型设备宜为110mm。如设备有保温层,该板应伸出保温层外。
    接地用螺栓规格不应小于M10。
    4 当选用钢筋混凝土基础作静电接地体时,应选择适当部位预埋200×200×6(mm)钢
    板,在钢板上再焊专用的金属接地板。预埋钢板的锚筋应与基础主钢筋(或通过一段钢筋)
    相焊接。
    3.5 静电接地支线和连接线
    3.5.1 静电接地支线和连接线,应采用具有足够机械强度、耐腐蚀和不易断线的多股
    金属线或金属体,规格按表3.5.1 选用。
    表3.5.1 静电接地支线、连接线的最小规格
    3.6 静电接地干线和接地体
    3.6.1 静电接地干线和接地体应与其它用途的接地装置综合考虑,统一布置。可利用
    保护接地干线、防雷电感应接地干线作为静电接地干线使用,否则应专门设置静电接地干线
    和接地体。
    3.6.2 静电接地干线的布置,应符合下列要求:
    1 有利于设备、管道及需要在现场作静电接地的移动物体的接地;
    2 静电接地干线在装置内宜闭合环形布置,不同标高的接地干线之间至少应有两处连
    接。
    3.6.3 下列接地干线或线路不得用于静电接地:
    1 照明回路的工作零线和三相四线制系统中的中性线;
    2 整流所各级电压的交流、直流保护接地系统;
    3 直流回路的专用接地干线;
    4 防雷引下线(兼有引流作用的金属设备本体除外)。
    3.6.4 静电接地体的设计应符合下列要求:
    1 当静电接地干线与保护接地干线在建构筑物内有两点相连时,可不另设静电接地体;
    2 应充分利用自燃接地体以及其它用途的接地体;
    3 接地干线和接地体材质宜选用耐腐蚀材料,当选用镀锌钢材时,钢材规格可按表3.6.4
    选用。
    6楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 12:08:19 发表于6楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 12:08:37

    3.7 静电接地的连接
    3.7.1 接地端子与接地支线连接,应采用下列方式:
    1 固定设备宜用螺栓连接;
    2 有振动、位移的物体,应采用挠性线连接;
    3 移动式设备及工具,应采用电瓶夹头、鳄式夹钳、专用连接夹头或磁力连接器等器具
    连接,不应采用接地线与被接地体相缠绕的方法。
    3.7.2 静电接地的连接应符合下列要求:
    1 当采用搭接焊连接时,其搭接长度必须是扁钢宽度的两倍或圆钢直径的六倍;
    2 当采用螺栓连接时,其金属接触面应去锈、除油污,并加防松螺帽或防松垫片。
    3 当采用电池夹头、鳄式夹钳等器具连接时,有关连接部位应去锈、除油污。
    4 具体规定
    4.1 固定设备
    4.1.1 固定设备(塔、容器、机泵、换热器、过滤器等)的外壳,应进行静电接地。
    若为覆土设备一般可不做静电接地。
    4.1.2 直径大于或等于2.5m 及容积大于或等于50m3 的设备,其接地点不应少于两
    处,接地点应沿设备外围均匀布置,其间距不应大于30m。
    4.1.3 有振动性能的固定设备,其振动部件应采用截面不小于6mm2 的铜芯软绞线接
    地,严禁使用单股线。有软连接的几个设备之间应采用铜芯软绞线跨接。
    4.1.4 转动物体的接地,可采用导电润滑脂或专用接地设施(如在无爆炸、无火灾危
    险环境内可采用滑环和电刷等)进行接地,但类似于阀杆、轴承转动部分可不必进行上述连
    接。容易积聚 电荷的皮带或传送带,宜采用导电橡胶制品。
    4.1.5 皮带传动的机组及其皮带的防静电接地刷、防护罩,均应接地。
    4.1.6 可燃粉尘的袋式集尘设备,织入袋体的金属丝的接地端子应接地。
    4.1.7 设备内部的各部件之间的活动连接或滑动连接等部位,应保持其接触电阻值在
    1000Ω 以下。
    4.1.8 固定设备与接地线或连接线宜采用螺栓连接,连接端子可设置在设备的侧面、
    设备联合金属支座的侧面或端部位置,接地端子与接地线的材料选择应符合本规范第3.4.4
    条与第3.5 节中有关条款。
    4.1.9 与地绝缘的金属部件(如法兰、胶管接头、喷嘴等),应采用铜芯软绞线跨接
    引出接地。
    4.2 储罐
    4.2.1 储罐内各金属构件(搅拌器、升降器、仪表管道、金属浮体等),必须与罐体
    等电位连接并接地。
    4.2.2 在罐顶取样操作平台上,操作口的两侧应各设一组接地端子,为取样绳索、检
    尺等工具接地用。
    4.2.3 浮顶罐的浮船、罐壁、活动走梯等活动的金属构件与罐壁之间,应采用截面不
    小于25mm2 铜芯软绞线进行连接,连接点不应少于两处。浮船与罐壁之间的密封圈应采用
    导静电橡胶制作。设置于罐顶的挡雨板应采用截面为6~10mm2 的铜芯软绞线与顶板连接。
    7楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 12:08:37 发表于7楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 12:08:55

    4.2.4 当储罐内壁涂漆时,漆的导电性能应高于被储液体,其体积电阻率应在108Ω·m
    以下。
    4.2.5 为消除人体静电,在扶梯进口处,应设置接地金属棒,或在已接地的金属栏杆
    上留出一米长的裸露金属面。
    4.2.6 与储罐管线相连接的法兰,如需防杂散电流和电化学腐蚀时,可选用电阻为
    104Ω~106Ω 的绝缘法兰连接。
    4.3 管道系统
    4.3.1 管道在进出装置区(含生产车间厂房)处、分岔处应进行接地。长距离无分支
    管道应每隔100m 接地一次。
    4.3.2 平行管道净距小于100mm 时,应每隔20m 加跨接线。当管道交叉且净距小于
    100mm 时,应加跨接线。
    4.3.3 当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保
    证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
    4.3.4 工艺管道的加热伴管,应在伴管进汽口、回水口处与工艺管道等电位连接。
    4.3.5 风管及保温层的保护罩当采用薄金属板制作时,应咬口并利用机械固定的螺栓
    等电位连接。
    4.3.6 金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防静电处理外,两端的金属管应分别
    与接地干线相连,或用截面不小于6mm2 的铜芯软绞线跨接后接地。
    4.3.7 非导体管段上的所有金属件均应接地。
    4.3.8 地下直埋金属管道可不做静电接地。
    4.4 铁路栈台与罐车
    4.4.1 栈台区域内的金属管道、设备、构筑物、铁路钢轨等应等电位连接并接地,还
    应构成接地网。
    4.4.2 区域内铁路钢轨的两端应接地,区域内与区域外钢轨间的电气通路应绝缘隔离。
    每根钢轨间应是良好的电气通路,平行钢轨之间应跨接,每个鹤位处宜跨接一次并接地。跨
    接线可用1×19-14.9mm2 镀锌钢绞线,接地线可用双根φ5m 镀锌铁线,并用塞钉铆进钢轨。
    4.4.3 在操作平台梯子入口处,应设置人体静电接地金属棒。每个鹤位平台处应设置
    接地端子,接地端子宜用接地线与接地干线直接相连。罐车及储罐用带有接地夹的软金属线
    与接地端子连接。
    4.4.4 金属注液管与固定管道、钢架等应进行等电位连接并接地,其静电接地电阻应
    小于106Ω。
    4.4.5 非金属注液软管宜采用防静电材料制作。
    4.4.6 罐车的罐体、车体应与注液管系统以及栈台钢架等电位连接。在装卸作业前,
    应用专用接地线与平台接地端子连接,装卸完毕将顶盖盖好后方可拆除。
    4.5 汽车站台与罐车
    4.5.1 站台区域内的金属管道、设备、构筑物等应进行等电位连接并接地。
    4.5.2 在操作平台梯子入口处或平台上,应设置人体静电接地棒。
    4.5.3 储罐汽车在装卸作业前,应采用专用接地线及接地夹将汽车、储罐与装卸设备
    等电位连接。作业完毕封闭储罐盖后方可拆除。接地设备宜与装卸泵联锁。
    4.5.4 注液管系统应符合本规范第4.4.4 条和第4.4.5 条的要求。
    4.6 码头
    4.6.1 码头区内的金属管道、设备、构架包括码头引桥,栈桥的金属构件,基础钢筋
    等应进行等电位连接并接地。装卸栈台或船位陆上部分应设接地装置。
    4.6.2 较大码头区,区域内的管线应符合本规范第4.3.1~4.3.7 条的要求.
    4.6.3 装卸栈台应符合本规范第4.4 节及4.5 节的要求。
    4.6.4 在船位陆上入口处,应设置消除人体静电的接地装置。
    4.6.5 为防止杂散电流,应采取以下措施:
    1 输液臂或输液管上,使用绝缘法兰或一段不导电软管,其电阻值在2.5×104Ω~2.5×106Ω
    之间。
    2 岸与船的人行通路不能全金属连接。
    8楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 12:08:55 发表于8楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 12:09:10

    3 码头护舷设施与靠泊轮船之间应绝缘。
    4 岸上一侧的金属物只能与码头岸上的接地装置相连。
    4.7 粉体加工与储运设备
    4.7.1 在填料与出料部分,应采取下列静电接地措施:
    1 金属和非金属导体容器以及附近的所有金属设备,包括料管,应进行等电位连接并接
    地。
    2 盛装高体积电阻率粉料的容器,除应按本规范第4.7.1-1 条的要求进行外,在可能的
    条件下,宜将一根或多根接地板(管、棒)垂直插入容器内,实施粉体内的静电分隔屏蔽。
    3 装粉料用的袋、桶应放在地面上或接地台面上。
    4.7.2 装粉体加入可燃性溶剂中时,应采取下列静电接地措施:
    1 操作人员必须接地。
    2 用导电材料作漏斗、斜槽等填充装置,并将其与容器进行等电位连接后接地。
    3 盛装溶剂或粉料的容器应用导电材料制作并进行接地。盛装粉料的容器允许涂抹小于
    2mm 厚的绝缘层。
    4.7.3 在粉体筛分、研磨、混合部分,所有导体部件,包括筛网,应进行等电位连接
    并接地。活动部件宜采用挠性连接。接受容器应按本规范第4.7.1 条的要求进行。
    4.7.4 粉尘采用气流输送时,管道应采用导电材料,除应符合本规范第4.3 节的要求
    外,管段法兰必须跨接并接地。
    4.7.5 在粉尘分离器中,所有导体部件,包括过滤器支撑柱头、框架,应进行等电位
    连接并接地。
    4.7.6 大型料仓内部不应有突出的接地导体,如设置料位报警器等必须采取防静电燃
    爆措施。料仓顶部进料口和排风口,应与仓顶取平。
    4.8 气体与蒸汽的喷出设备
    4.8.1 在气体与蒸汽的喷出设备上,所有的导体部件应进行等电位连接并接地。
    4.8.2 用蒸汽(或气体)清洗储罐等设备时,喷射器应与被喷物以及周围的金属体等
    电位连接并进行接地。
    4.8.3 装在软管上的金属喷嘴、接头等,应采用下列静电接地措施:
    1 使用导电性或防静电软管时,应使喷嘴、接头等与软管可靠地连接并接地。
    2 装在软管上的金属喷嘴、接头等金属部件,可用专用接地线与接地装置连接。
    3 在使用气体或蒸汽喷出设备作业前,应将专用的接地线连接好,作业完毕后方可拆除。
    4.9 化纤设备
    4.9.1 输送带托辊和终端皮带滚轮应与料斗采取跨接方式将其接地。
    4.9.2 在设备上被非导体隔绝缘的孤立金属部件,应采取跨接方式将其接地。
    4.9.3 滚动轴、搅拌器旋转部件的静电接地电阻大于106Ω 时,可使用导电性润油剂
    或滑动电刷等进行接地。
    4.9.4 气流输送设备应符合本规范第4.7.4 条的要求。
    4.10 人体静电接地
    4.10.1 操作人员在可能产生静电危害的场所,应采取下列措施:
    1 应正确使用各种防静电防护用品(如防静电鞋、防静电工作服、防静电手套等),不
    得穿戴合成纤维及丝绸衣物。
    2 操作人员应徒手或徒手戴防静电手套触摸接地金属物体后方可进入工作场所。
    3 禁止在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子等。
    4.10.2 在人体带电易产生静电危害的场所,应采取下列措施:
    1 工作台面应敷设导电橡胶板,凳子的座面应用导电材料制作。如果工作台、凳子的支
    腿是非金属材料或有塑料(橡胶)套脚时,则台面及座面应有接地措施。
    2 应敷设导静电地面,导静电地面的体积电阻率应为1.0×105Ω·m~1.0×108Ω·m 其导电性
    能应长期稳定,不易发尘,尚应定期洒水和清除绝缘污物等。
    4.11 计算机房与电子仪表室的静电接地
    计算机房与电子仪表室的静电接地应符合国标《电子计算机房设计规范》GB50174-93
    的规定。
    9楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 12:09:10 发表于9楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 12:09:37

    附录A
    静电接地的检测方法
    A.0.1 静电接地的检测,应在被检测对象不带电的条件下进行。被测对象包括设备
    中的接地系统、非金属材料、防静电产品等。
    A.0.2 设备接地测量应符合下列规定:
    1 设备的金属零部件之间、设备与专用接地极之间的接触电阻、跨接电阻,可用普通万
    用表测量;
    2 设备接地极电阻,包括接地级与土壤的接触电阻,以及土壤的流散电阻,可用ZC 系
    列接地摇表测量。接地板与电流电极间距应为40m,电压电极与电流电极间距应为20m。
    3 设备中的非金属器件(如用于接地的非金属零件、绝缘法兰等)的电阻测量规定如下:
    当电阻小于1MΩ 时,可用普通万用表或高阻计测量;
    当电阻大于或等于1MΩ 时,可用500V 以上高阻计或兆欧表测量。
    A.0.3 非金属材料导电性能测量应符合下列规定:
    1 板材、薄膜等的体积电阻率和表面电阻率
    a 当体积电阻率大于或等于106Ω·m 时,按《固体电工绝缘电阻、体积电阻系数和表面
    电阻系数试验方法》GB1410-78 规定测量,测量仪表可用ZC36、ZC43 等高阻计。试样尺寸:
    方形100×100(mm)或圆形φ100mm。
    b 当体积电阻率小于106Ω·m 时,按《导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法》
    GB2439-81 规定测量,其中静电计和电流表输入阻抗大于1012Ω。
    试样尺寸:长70~150mm,宽10~150mm。
    2 纤维泄漏电阻,按《纤维泄漏电阻测试方法》FJ551-85 进行测量,其中试样量为2±0.1g。
    测试仪器则采用RC 充放电原理的纤维泄漏电阻测试仪。
    3 轻质石油产品电导率,按《轻质石油产品电导率测定法》GB6539-86 进行测量。样品
    油大于1L,测量仪器为油品电导率测试仪。
    A.0.4 防静电产品导电性能测量应符合下列规定:
    1 防静电鞋、导静电鞋电阻,按《防静电胶底鞋、导电胶底鞋电阻值测量方法》GB4386-84
    进行测量。当R≥1.5×105Ω 时,测量电压取500±25V;当R<1.5×105Ω 时,测量电压取
    100±5V,测试电功率不大于3W。
    2 地板、地毯等铺地物电阻,用2 个φ60±2mm(重量2±0.2kg,黄铜镀铬)专用电极测
    量,测量电极距离为1m,非柔性地面可在电极下垫导电海绵(直径φ60mm、厚5~6mm,
    体积电阻率0.1~1Ω·m)。测量仪器可采用绝缘电阻测试仪,直流开路电压500V,短路电流
    5mA。
    10楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 12:09:37 发表于10楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 12:09:55

    附录B
    静电接地工作的注意事项
    B.0.1 在可能产生静电危害的场所,对移动设备、工具的静电接地应按下列程序:
    1 在工艺操作或运输之前,必须做好接地工作。
    2 工艺操作或运输完毕后,经过规定的静置时间,方可拆除接地线。
    3 接地线连接点位置宜避开火灾、爆炸危险场所,且不应在装卸作业区的下风向。
    B.0.2 生产过程中,当设备、管道等局部检修会造成有关物体静电连接回路断路时,
    应做好临时性跨接,检修后应及时复原,并重新测定电阻值。
    B.0.3 应正确使用接地用具和材料,并经常检查,确保电气通路完好性。如接地连接
    有断裂点,在恢复其连接前,应采取措施确保周围环境无爆炸、火灾的危险。
    B.0.4 易燃、易爆物品的取样器、检尺和测温用的金属用具,工作时不允许与金属
    器壁相碰撞。
    用词说明
    对本规范条文中要求执行严格程度不同的用词,说明如下:
    (一) 表示很严格,非这样做不可的用词
    正面词采用“必须”;
    反面词采用“严禁”;
    (二) 表示严格,在正常情况下应这样做的用词
    正面词采用“应”;
    反面词采用“不应”或“不得”。
    (三) 表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词
    正面词采用“宜”;
    反面词采用“不宜”。
    表示有选择,在一定条件下可以这样做,采用“可”。
    11楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 12:09:55 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】