奇怪的变频故障
liangzi816 发表于 2009/9/3 11:07:54 2574 查看 18 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
各位大虾:
最近郁闷的很,ABB的ACS800-04系列,315KW变频器改造250KW螺杆式空压机不成功,现场情况是:一台进线电压6千伏出线400伏,容量400千伏安(05年的)变压器专门给空压机供电,工频运行时正常,万用表测量电源电压稳定,变频运行时到1400转,电机转矩小,空气压力0.6MPa,正常是0.76MPa,变频器面板显示电源电压在415V---390V之间波动,变频器直流电压最低降至527伏且波动,ABB服务人员说变压器容量不对变小了,要求换变压器,可是为什么工频运行正常啊?跪求各位大虾帮帮忙!!!不胜感激
-
-
hq0769 发表于 2009/4/15 21:42:25
1、400KVA变压器提供的电流应该有580A左右。250KW电机额定电流为450左右吧。你这个是变频启动,电流也大不了哪里去啊。
2、变频运行到1400转。是4级的电机吧?那么1400转对应的频率就是47HZ,接近工频,而工频的转矩是最大的。既然你说工频运行正常,没道理47HZ输出转矩小。
引用 hq0769 2009/4/15 21:42:25 发表于2楼的内容
-
引用 钟灵山 2009/4/16 8:21:46 发表于3楼的内容
-
引用 comorg 2009/4/16 16:18:08 发表于4楼的内容
-
引用 hege377 2009/4/17 8:19:55 发表于5楼的内容
-
引用 jygsjj 2009/4/18 8:38:49 发表于6楼的内容
-
-
-
weiming119 | 当前状态:离线
总积分:62 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-02-06
最后登录时间: 2009-04-19
-
weiming119 发表于 2009/4/19 18:50:01
你用什么万用表测的
引用 weiming119 2009/4/19 18:50:01 发表于7楼的内容
-
-
引用 teddy2222 2009/4/20 16:13:15 发表于8楼的内容
-
引用 hege377 2009/4/20 17:53:03 发表于9楼的内容
-
-
-
liangzi816 | 当前状态:离线
总积分:156 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-02-22
最后登录时间: 2010-09-17
-
liangzi816 发表于 2009/4/23 11:35:26
哈哈,故障原因已找到,补充一下,当时变频器运行七八分钟后首先报直流电压低然后过电流停,原因是:400千伏安变压器的功率因数补偿时间滞后,所以电源电压波动大导致变频器不能正常工作,调整后变频正常运行,空压机变频改造成功!
引用 liangzi816 2009/4/23 11:35:26 发表于10楼的内容
-
-
引用 xiangyu 2009/5/18 16:57:58 发表于11楼的内容