您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 奇怪的变频故障

liangzi816

liangzi816   |   当前状态:离线

总积分:156  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-02-22

最后登录时间: 2010-09-17

空间 发短消息加为好友

奇怪的变频故障

liangzi816  发表于 2009/9/3 11:07:54      2574 查看 18 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位大虾:

       最近郁闷的很,ABB的ACS800-04系列,315KW变频器改造250KW螺杆式空压机不成功,现场情况是:一台进线电压6千伏出线400伏,容量400千伏安(05年的)变压器专门给空压机供电,工频运行时正常,万用表测量电源电压稳定,变频运行时到1400转,电机转矩小,空气压力0.6MPa,正常是0.76MPa,变频器面板显示电源电压在415V---390V之间波动,变频器直流电压最低降至527伏且波动,ABB服务人员说变压器容量不对变小了,要求换变压器,可是为什么工频运行正常啊?跪求各位大虾帮帮忙!!!不胜感激

1楼 0 0 回复
  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2009/4/15 21:42:25

    1、400KVA变压器提供的电流应该有580A左右。250KW电机额定电流为450左右吧。你这个是变频启动,电流也大不了哪里去啊。


    2、变频运行到1400转。是4级的电机吧?那么1400转对应的频率就是47HZ,接近工频,而工频的转矩是最大的。既然你说工频运行正常,没道理47HZ输出转矩小。

    2楼 回复本楼

    引用 hq0769 2009/4/15 21:42:25 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/4/16 8:21:46

    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/4/16 8:21:46 发表于3楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/4/16 16:18:08

    4楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/4/16 16:18:08 发表于4楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/4/17 8:19:55

    不过这个方案说起来容易,做起来相当麻烦,这么大功率电抗器可是不小投资。
    5楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/4/17 8:19:55 发表于5楼的内容

  • jygsjj

    jygsjj   |   当前状态:在线

    总积分:205  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-03-31

    最后登录时间: 2016-10-13

    空间 发短消息加为好友

    jygsjj   发表于 2009/4/18 8:38:49

    2楼说的有道理

    6楼 回复本楼

    引用 jygsjj 2009/4/18 8:38:49 发表于6楼的内容

  • weiming119

    weiming119   |   当前状态:离线

    总积分:62  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-02-06

    最后登录时间: 2009-04-19

    空间 发短消息加为好友

    weiming119   发表于 2009/4/19 18:50:01

    你用什么万用表测的

    7楼 回复本楼

    引用 weiming119 2009/4/19 18:50:01 发表于7楼的内容

  • teddy2222

    teddy2222   |   当前状态:离线

    总积分:124  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-12

    最后登录时间: 2010-05-21

    空间 发短消息加为好友

    teddy2222   发表于 2009/4/20 16:13:15

    楼主那空压机是国外的吧?空压机是不是一直空载运行,只是到定值就带负荷运行?可以询问一下空压机的厂家来!
    8楼 回复本楼

    引用 teddy2222 2009/4/20 16:13:15 发表于8楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/4/20 17:53:03

    9楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/4/20 17:53:03 发表于9楼的内容

  • liangzi816

    liangzi816   |   当前状态:离线

    总积分:156  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-02-22

    最后登录时间: 2010-09-17

    空间 发短消息加为好友

    liangzi816   发表于 2009/4/23 11:35:26

    哈哈,故障原因已找到,补充一下,当时变频器运行七八分钟后首先报直流电压低然后过电流停,原因是:400千伏安变压器的功率因数补偿时间滞后,所以电源电压波动大导致变频器不能正常工作,调整后变频正常运行,空压机变频改造成功!

    10楼 回复本楼

    引用 liangzi816 2009/4/23 11:35:26 发表于10楼的内容

  • xiangyu

    xiangyu   |   当前状态:离线

    总积分:408  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-29

    最后登录时间: 2011-09-08

    空间 发短消息加为好友

    xiangyu   发表于 2009/5/18 16:57:58

    看来很多问题还要多方面考虑。
    11楼 回复本楼

    引用 xiangyu 2009/5/18 16:57:58 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】