您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 能用同一个信号控制两个电动阀吗?

  • cxz2365

    cxz2365   |   当前状态:在线

    总积分:4499  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-28

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    cxz2365   发表于 2009/5/1 11:43:38

    12楼 回复本楼

    引用 cxz2365 2009/5/1 11:43:38 发表于12楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/5/2 7:50:07

    如果用PID控制,应该是不行了,这时要用两块表的
    13楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/5/2 7:50:07 发表于13楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/5/3 14:32:50

    14楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/5/3 14:32:50 发表于14楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/5/3 20:15:02

    15楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/5/3 20:15:02 发表于15楼的内容

  • 阳光

    阳光   |   当前状态:在线

    总积分:298  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-04-30

    最后登录时间: 2012-03-05

    空间 发短消息加为好友

    阳光   发表于 2009/5/13 13:43:31

    在燃烧系统,控制要求稍高一点都是要燃气和助燃风联动,所以一般采用同一个表同时控制二个执行器。
    16楼 回复本楼

    引用 阳光 2009/5/13 13:43:31 发表于16楼的内容

  • 云淡风清

    云淡风清   |   当前状态:离线

    总积分:465  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-13

    最后登录时间: 2009-11-09

    空间 发短消息加为好友

    云淡风清   发表于 2009/5/14 9:09:12

    采用分程控制,低温段控制热水阀,高温段控制冷水阀.
    17楼 回复本楼

    引用 云淡风清 2009/5/14 9:09:12 发表于17楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/5/16 21:32:44

    如何分程,分界点如何取?
    18楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/5/16 21:32:44 发表于18楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】12