-
-
xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-03-21
最后登录时间: 2012-03-20
-
浅析阀型避雷器的运行、维护及故障处理
xiao_xiao1 发表于 2009/6/9 14:58:40 460 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
一、 阀型避雷器运行中的巡视与检查
1、 检查避雷器瓷套表面情况。在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染状况,因为当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧功能,而降低避雷器的保护特性。因此,当发现避雷器的瓷套表面有严重污秽时,必须及时清扫。
2、 检查避雷器的引线及接地引下线有无烧伤痕迹和断股现象,以及放电记录器是否烧坏。通过这方面的检查,是很容易发现避雷器的隐形缺陷。因为在正常情况下,避雷器动作以后,接地引下线和记录器中只通过雷电流及幅值很小(一般为80A以下)、时间很短(约0.015)的工频续流,所以除了使动作记录器的指示数字变动外,一般不会产生烧损的痕迹。假如,当避雷器内部阀片存在缺陷或不能灭弧时,则通过的工频续流的幅值和时间都会增大,那么接地引下线的连接点上会产生烧伤的痕迹,或使放电记录器内部烧黑或烧坏。当发现上述情况时,应立即设法断开避雷器,进行详细的电气检查,以免发生事故。
3、 检查避雷器上端引线处密封是否良好。避雷器密封不良会进水受潮易引起事故,因而应检查瓷套与法兰连接处的水泥接缝是否严密。对10kV阀型避雷器上引线处可加装防水罩,以免雨水渗入。
4、 检查避雷器与被保护电气设备之间的电气距离是否符合要求。避雷器应尽量靠近被保护的电气设备。
5、 避雷器在雷雨后应检查记录器的动作情况,表面有无闪络放电痕迹,引线及接地引下线是否松动,避雷器本体是否有摆动。
6、 检查泄漏电流,工频放电电压大于或小于标准值时,应进行检修和试验; 放电记录器动作次数过多时,应进行检修; 瓷套及水泥接合处有裂纹; 法兰盘和橡皮垫有脱落时,应进行更换。
7、 避雷器的绝缘电阻应定期进行检查。测量时应用2500V绝缘摇表,测得数值与前一次的结果比较,无明显变化时可继续投入运行。绝缘电阻显著下降时,一般是由密封不良而受潮或火花间隙短路所引起的,当低于合格值时,应作特性试验; 绝缘电阻显著升高时,一般是由于内部并联电阻接触不良断裂以及弹簧松驰和内部元件分离等造成的。
8、 为了能及时发现阀型避雷器内部隐形缺陷,应在每年雷雨季节之前进行一次预防性试验。
二、 阀型避雷器异常现象与故障处理
阀型避雷器在运行中常发生异常现象和故障,应对异常现象进行分析判断,并及时采取措施进行故障处理。
1、 天气正常发现避雷器瓷套有裂纹,应立即停止运行,将故障相避雷器退出运行,更换合格的避雷器。雷雨中发现瓷套有裂纹,应维持其运行,待雷雨过后再行处理,若因避雷器瓷套裂纹而造成闪络,但未引起系统接地者,在可能条件下应将故障相避雷器停用。
2、 避雷器内部异常或套管炸裂。这种现象可能会引起系统接地故障,处理时,人员不得靠近避雷器,可用断路器或人工接地转移的方法,断开故障避雷器。
3、 避雷器在运行中突然爆炸,但尚未造成系统永久性接地,可在雷雨过后,拉开故障相的隔离开关,将避雷器停用并及时更换合格的避雷器。若爆炸后已引起系统永久性接地,则禁止使用隔离开关来操作停用故障的避雷器。
4、 避雷器动作指示器内部烧黑或烧毁,接地引下线连接点烧断,避雷器阀片电阻失效,火花间隙灭弧特性变坏,工频续流增大,以上这些异常现象应及时对避雷器作电气试验式解体检查。
三、 阀型避雷器的安装
1、 阀型避雷器安装位置距被保护设备的距离应尽量靠近。雷雨季节避雷器与3-10kV变压器的最大电气距离,单路进线小于15m,双路进线小于23m,三路进线小于27m,若大于上述距离时应在每线上设阀型避雷器。
2、 避雷器应垂直安装,不得倾斜,引线要连接牢固,避雷器上接线端子不得受力。
3、 为防止其正常运行或雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,避雷器安装位置要处于跌开式熔断器保护范围之内。
4、 阀型避雷器的引线截面不应小于: 铜线16mm2; 铝线25mm2,接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接。线路上单组阀型避雷器,其接地装置的接地电阻不大于5Ω。