您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 不错的变频器维修经验(转贴)

  • hsmw

    hsmw   |   当前状态:离线

    总积分:69  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-18

    最后登录时间: 2009-06-18

    空间 发短消息加为好友

    hsmw   发表于 2009/6/18 21:55:42

    12楼 回复本楼

    引用 hsmw 2009/6/18 21:55:42 发表于12楼的内容

  • hsmw

    hsmw   |   当前状态:离线

    总积分:69  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-18

    最后登录时间: 2009-06-18

    空间 发短消息加为好友

    hsmw   发表于 2009/6/18 21:56:04

    13楼 回复本楼

    引用 hsmw 2009/6/18 21:56:04 发表于13楼的内容

  • hsmw

    hsmw   |   当前状态:离线

    总积分:69  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-18

    最后登录时间: 2009-06-18

    空间 发短消息加为好友

    hsmw   发表于 2009/6/18 21:58:13

    14楼 回复本楼

    引用 hsmw 2009/6/18 21:58:13 发表于14楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/6/21 21:21:32

    1、引言 近年来随着电力电子技术、功率半导体器件及变频控制理论的发展,变频器已被广泛应用于各行业。九十年代初期主要以进口品牌为主,如富士、三菱、西门子、ABB等,九十年代中期国产变频器日渐出现在市场上,主要以通用型变频器为主。目前国产变频器技术已逐渐成熟,市场占有率也逐渐提高,作为国内变频器专业生产厂家之一的深圳康沃电气技术有限公司,经过短短几年时间的发展,康沃变频器凭借其优越性能日渐被客户所接受。康沃公司目前生产的变频器主要有通用型G1/G2系列、风机水泵专用型P1/P2系列、注塑机专用型ZS/ZC系列及高性能单相变频器S1系列,其它各类专用变频器、更高性能的矢量型变频器也将陆续推向市场。本文主要讲述康沃变频器通用型在应用中出现的常见故障及处理方法,以便用户参考。


    2、通用型变频器主电路 目前市场上国产变频器主要以低压通用型变频器为主,为下文叙述方便现简要介绍通用型变频器的主电路结构,从变频器结构上分有交—交变频器与交—直—交变频器,而交—直—交变频器又主要包括电压源型变频器与电流源型变频器。目前国内生产的变频器主要以电压源型交—直—交变频器为主,其结构示意如图1 600)this.width=600" 图1电压源型交-直-交变频器主电路结构 主电路主要由整流电路、滤波电路、逆变电路及制动电路几部分构成,其中IGBT(绝缘栅双极晶体管)为变频器主要主要功率,各部分电路功能简述如下: (1)整流电路:由VD1~VD6组成三相桥式全波整流电路将三相交流电整流成直流电 (2)滤波电路:整流电路输出的整流电压为脉动的直流电压,因而需滤波电路滤去电压波纹,同时在整流电路与逆变电路起到储能作用。 (3)逆变电路:由开关管V1~V6构成逆变电路将直流电压逆变成三相频率、电压可调的交流电以驱动三相电动机,是变频器实现变频的关键环节。 (4)限流电路:由限流电阻R及开关K构成,由于上电瞬间滤波电容端电压为零,上电瞬间电容充电电流较大,过大的电流可能损坏整流电路。因此限流电阻串联到直流回路,当电容充电到一定时间后通过开关K将电阻短路。 (5)制动电路:由制动电阻RB及开关管VB构成,主要作用是用于消耗电动反馈回来的能量,避免过高的泵升电压损坏变频器。 康沃G1、G2/P1、P2系列变频器根据功率等级的不同选用的IGBT主要有欧派克、西门康、三菱、东芝等不同品牌,变频器功率在18.5KW以下的机型主电路主要采用集整流、逆变、制动电路和温度检测为一体的七单元模块,22KW及以上的机型采用整流模块和三路两单元逆变模块。


    3、康沃变频器常见故障及处理方法 随着应用的不断推广,康沃品牌越来越深受用户欢迎,为让用户进一步了解康沃变频器,方便用户使用,现将康沃变频器在使用中常出现的故障及处理方法进行介绍。 3.1故障P.OFF 康沃变频器上电显示P.OFF延时1~2秒后显?,表示变频器处于待机状态。在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF而不跳0现象,主要原因可能为输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。处理时应先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果输入电压低于320V或输入电源缺相,则应总判定为外部电源故障。如果输入电源正常,则可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障。对于康沃G1/P1系列90kW及以上机型变频器,故障原因主要为内部缺相检测电路异常,缺相检测电路由两个单相380V/18.5V变压器及整流电路构成,处理时可测量变压器的输出电压是否正常。 3.2故障ER08 康沃变频器出现ER08故障代码表示变频器处于欠压故障状态。主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主回路电路异常等。通用变频器电压输入范围为三相320V~460V。在实际应用中当变频器满载运行,而输入电压低于340V时可能会出现欠压保护,这时应提高电网输入电压或变频器降额使用;若输入电压正常,变频器在运行中却出现ER08故障,则可判断为变频器内部故障。如图1所示可能为主回路中KS接触器跳开使限流电阻在变频器运行时串联到主回路中,这时若变频器带负载运行便会出现ER08故障。若淦灯髦骰芈氛#鱿諩R08报警的原因大多为电压检测电路故障。一般变频器的电压检测电路为开关电源的一组输出,经过取样、比较电路后给CPU处理器,当超过设定值时,CPU根据比较信号输出故障封锁信号并封锁IGBT,同时显示故障代码。 3.3故障ER02/ER05 故障代码ER02/ER05表示变频器在减速中出现过流或过压故障,主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。若电机驱动惯性较大的负载,当变频器输出频率(即电机的同步转速)下降时电机的实际转速可能大于同步转速,这时电机处于发电状态,部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路,从而使变频器出现过压或过流保护。现场处理时,在不影响生产工艺的情况下可延长变频器的减速时间,若负载惯性较大又要求在一定时间内停机时则要求加装外部制动电阻或制动单元。康沃G2/P2系列变频器22kW以下的机型均内置制动单元,只需加外部制动电阻即可,电阻选配可参考产品说明。对于功率22kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻。 ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机过程中才会出现,如果变频器在其它运行状态下出现该故障,则可能为变频器内部的开关缭床糠秩绲缪辜觳獾缏坊虻缌骷觳獾缏芬斐6稹?br 3.4故障ER17 代码ER17表示电流检测故障,通用变频器电流检测一般采用电流传感器,如图2中H1和H2所示。通过检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能,输出电流经电流传感器输出线性电压信号,经放大比较电路处理后输出到CPU处理器,CPU处理器根据其电压大小判断变频器是否处于过电流状态,如果输出电流超过保护值,则故障封锁保护电路动作封锁IGBT脉冲信号,实现保护功能。 600)this.width=600" 康沃变频器出现ER17故障主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比较电路异常,前者可通过更换传感器解决,后者大多为相关电流检测IC电路或IC芯片工作电源异常,可通过更换相关IC或维修相关电源解决。 3.5故障ER15 代码ER15表示逆变模块IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、电机线过长(超过50米)、逆变模块或其保护电路动作。现场处理时先拆去电机输出线,测量变频器逆变模块,观察输出是否存在短路,同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围,如上述均正常则可能为变频器内部IGBT模块驱动或保护电路异常。一般IGBT过流保护是通过检测IBGT导通时的管压降动作的,如图3所示。 600)this.width=600" 当IGBT正常导通时其饱和压降很低,当IGBT过流时管压降VCE会随着短路电流的增加而增大,IGBT驱动保护电路通过二极管DB可测量饱和压降,并经过处理电路传送给CPU处理器,同时封锁IGBT输出达到保护作用。如出现Er15故障,现场处理时可更换驱动模块或检修相关电路。 3.6故障ER11 康沃变频器出现ER11故障表示变频器过热,可能原因主要有:风道阻塞、环境温度过高、散热风扇损坏及温度检测电路异常。现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况,如果温度过高可先按以上原因排除故希蝗舯淦灯魑露日#鲁鱿諩R11报警则则可能为为温度检测电路故障。康沃22kW以下机型采用的七单元逆变模块,内部集成有温度元件,如果模块内此部分电路故障也会出现ER11报警,另一方面当温度检测运算电路异常时也会出现同样故障现象。

    15楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/6/21 21:21:32 发表于15楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/6/21 21:43:19

    一.
         到福建省泉州市去调试三台用在纺织机上的15KW变频器,原因:机器老是跳硬件保护“OCU1”故障,赶到现场后我测试了机器无问题,线路也完好。然后我用万用表量零线和地线是通的,问电工才知道他们工厂的零地是共一的。一般变频器接地时,如果该工厂零线与地线是共用的话,最好另处取地线,把地线取下后故障解除。
       二、
       在福清市调试一台锅炉引风机55KW的机器。故障也是“OCU1”,通常我们这种“OCU1”故障是:外部干扰,三相输出有短路现象,机器内部故障问题。原因是机器一启动到运行到10HZ左右就报,(变频器是用的自由停车,风机惯性也比较大)用户要经常启停变频器。这说明机器问题不太,是干扰问题,(因为电机线放了几十M长,而且控制线和主电源线是混合在一起的)停下变频器半个小时后,观查引风机还在自转。我就把变频器参数变为“先制动,再启动”(F0-011=1  当然还有一些参数要改,这里我就不在说明了,大家可以进我们网站下载技术手册。)然后再启动变频器,故障还有是没有解除,用了几种方案后,最后我们把启动频率提高到3HZ(F0-012=3)问题就解决了。真是什么问题都有呀!
       三 、
          江门市一个人造板机械上覆铜箔板18层双幅真空热压机组通过变频改造后,油管振动声很大,发出的噪声也大,改用工频运行就正常。
        本机组由二台真空斜轴泵、一台充压泵、一台加压泵,(这是改造的四台机器)。上下料架各一台、一台移动式装卸机及相应的液压系统、真空系统、电控系统组成。一共用了三台55KW,一台75KW的变频器,全部采用多段速运行。
        到现场后发现是两台斜轴泵的管道发出的噪声。把下限频率提升起来到30HZ(原来20HZ)还是不行。用了好几种方案还是不能解决问题,通过观察当斜轴泵加速时就发出这种噪声,后来想到可能是多段速的加减速时间可能设置太长,把减速时间调到5HZ(原来15HZ,真空泵的负载一般不是很重),噪声也就消失了。
     四,
       我遇到一个难解的故障,是这样的,一个客户打电话我,说我们公司的一批机器 通过上位机控制,上位机给启动指令时能启动,但给停止指令时就不能停机。具体如下,
         40台11-22KW的风机节能改造,每台变频器都用一个上位机DDC模块控制(加拿大生产)。上位机主要是监测变频器的故障报警、过滤网报警、频率、启停、温度等。其它都正常,就是启停时有麻烦。后来到现场检测,故障真是这样,然后查看上位机DDC模块的说明书,最后发现是DDC模块的干接点不接受直流24V,只接受交流24V或者是无源信号都行,所以才会出现上面这种现象。后来加一个继电器就解决了。
     五,
    也是一个与上位机联机控制的变频器,故障是上位机给运行信号,变频器不接收,其它都正常,而变频器本身就能运行起来,只要一联上位机就不行。我就跟客户讲,把线路再好好的检查一下,用户硬说很好,没有问题。我就认定是线路故障,后来我们技术到现场处理时,就发现一条接24V的线没接捞搞。
      
    续、下面谈一些干扰问题:
       1、一用户反映PLC给信号到变频器时,经常出不必要的故障,比如给假信息,或者变频器不接收信息.由于客户比较急用,我们就赶到现场处理,检测了变频器,PLC,电源,设备均正常.初步认定是干扰引起.我们在PLC的电源模块及输入/输出的电源线上接入滤波器,问题还是得不到明显的改善,后来把变频器和PLC的电源线,控制线分开走线,这时故障才解除..
      
       2、最近有一客户打电话来反映,由三台变频器组成的调速系统(装在同一个变频柜里),出现如下情况:用外接的电位器调频率时,发现异常使转速产生波动.然后就会报故障.到现场后检查了电源,负载,电位器,控制线路都正常.在调试变频器时,当一台单独运行时,工作正常,三台同时运行时就会出现异常.这可能是干扰引起.
      对策:将三台变频器移出变频柜,分别装在一个单独的变频柜里,电位器也分开,然后改用屏蔽线。最后干扰清除,三台都能同时运行.
       
       3、前几天,接到一个用户电话,说给一台印刷机做节能改造,用多段速运行。(3。7KW)变频器单独运行印刷机很正常,当与印刷机的送纸机同步运行时,报软件过流故障。代理商技术员调了一天,没有调好,就认定是我们的机器有问题,不能用要退货。
       后来到现场维护处理,检测了线路,变频器都无问题。看了一下设备,印刷机里有两台电机,一台主电机,(就是改造的3。7KW的),还有一台是给送纸机用的,起上下降作用。变频器单独运行印刷机正常,就是与送纸机同步运行时报故障。这些动做都是通过接触器,继电器工作。印刷机设备也没有接地,而我们变频器的接地也就是接在印刷机设备上,所以根本没有接地,认定是干扰故障。
      对策:A,把所有控制线更换成屏蔽线,加磁环;
       b,把电源线加磁环; 
       c,把设备和变频器分别接地,最后故障解除。
       
    续、谈一谈现场遇到的线路故障
       1。在福建省出差做售后服务时,我们代理商的客户有一台伦茨5.5KW的变频器老跳故障。机器发出去检修了两次都没有问题,拿回来用就是不行,维修人员到现在也没看出什么问题,刚好碰上了客户跟我一讲,引用了我的兴趣想过去看看。到现在观看了一下现场,这台机器是接上位机控制的变频器;控制线路多;现场环境温度也很高,站一会就冒汗;机器用了好几年了。跟据这几点,我怀疑是线路有短路。我把所有的控制线路去掉,不带负载;空载运行半小时正常,接上负载后也正常,后接上控制线就报故障了。这让我心里有点低了,把所有控制线拆下测量,最后发现有两根线老化短路,其它的线也有不同的老化,只是没有这么严重。把所有控制线换掉,运行变频器一切都很正常。
      
       2。浙江省某纺织厂一台110KW变频器用在空压机上,用PID控制。最近上电就没有显示,没有24V,其它都正常。代理商的技术员到现场更换了电路板还是不行,变频器改造时又没有改旁路,客户急得很,打了好几个电话到公司。赶到现场后检测变频器正常,把控制线去掉后,单独运行变频器完好。不过24V电路被烧坏,这肯定也是短路造成的。用户控制线走线不是靠墙走,而是从地上走线,也很随便,地上也较乱。这是一个低极错误。把控制线拉去来测量,发现有多处损坏而短路,而且都是被硬物压坏的。
      
       跟据这两个现场经验,建议我们的用户在安装变频器时,对线路走线,安装都要考虑是否符合安全规范,有条件最好套PV管或铜、铝、铁管,这样即可保护好线路又可以屏蔽,如有条件建议安装旁路,这样就避免不少麻烦。

    16楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/6/21 21:43:19 发表于16楼的内容

  • jhlu3

    jhlu3   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    jhlu3   发表于 2009/6/27 15:36:25

    17楼 回复本楼

    引用 jhlu3 2009/6/27 15:36:25 发表于17楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】12