您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 当一个温度传感器或压力传感器你不知是电压输出还是电流输出时怎么判断?

hege377

hege377   |   当前状态:在线

总积分:6784  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-07-23

最后登录时间: 2020-05-16

空间 发短消息加为好友

当一个温度传感器或压力传感器你不知是电压输出还是电流输出时怎么判断?

hege377  发表于 2009/7/26 20:40:54      2635 查看 13 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

当一个温度传感器或压力传感器你不知是电压输出还是电流输出时怎么判断?
1楼 0 0 回复
  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2009/7/19 13:12:08

    以通用的4-20mA/1-5V变送器谈:


    电压输出信号是以地(0V)为基准的1-5V电压,并具有恒压特性;通常都设计有检查电阻。电流输出信号是流入地(0V)的4-20mA电流,负载电阻通常都要外接,并具有恒流特性。


    因此可以用万用表测量变送器输出端的电阻,来大致判断是电压输出,还是电流输出,电阻小于或等于250欧的是电压输出,电阻很大的则是电流输出。

    2楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2009/7/19 13:12:08 发表于2楼的内容

  • sd3644893

    sd3644893   |   当前状态:离线

    总积分:101  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-01-30

    最后登录时间: 2009-07-25

    空间 发短消息加为好友

    sd3644893   发表于 2009/7/19 22:08:29

    谢谢

    3楼 回复本楼

    引用 sd3644893 2009/7/19 22:08:29 发表于3楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/7/20 8:23:34

    4楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/7/20 8:23:34 发表于4楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/7/22 9:33:11

    比如某PLC的模拟量输入单元资料中有下描述:


    确认连接到模拟输入端子的外部设备,其负载阻抗应满足下述条件,电压输入时为200K欧,电流输入时为250欧。


    这里所指的外部设备就可以是传感器

    5楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/7/22 9:33:11 发表于5楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/7/23 8:23:08

    6楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/7/23 8:23:08 发表于6楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/7/23 8:25:13

    7楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/7/23 8:25:13 发表于7楼的内容

  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2009/7/23 22:03:21

        先用电压测量,改变传感器值,看它电压值成线性改变。后再用电流测量,改变传感器值,看电流是否改变,那个成线性的就是。我在安装维护中,没有发生错误过。
    8楼 回复本楼

    引用 chzan 2009/7/23 22:03:21 发表于8楼的内容

  • ytgh

    ytgh   |   当前状态:离线

    总积分:1338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-12

    最后登录时间: 2009-11-05

    空间 发短消息加为好友

    ytgh   发表于 2009/7/23 22:06:25

    9楼 回复本楼

    引用 ytgh 2009/7/23 22:06:25 发表于9楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/7/24 8:22:45

    如果是多线制的外加个电源可以,但如果是两线制的呢?
    10楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/7/24 8:22:45 发表于10楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/7/24 8:24:10

    11楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/7/24 8:24:10 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】