引用 218hty 2009/9/7 19:11:51 发表于12楼的内容
-
引用 cheer747 2009/9/8 15:16:32 发表于13楼的内容
-
引用 xiaoli11 2009/9/8 15:46:10 发表于14楼的内容
-
-
-
bubli 发表于 2009/9/9 9:12:22
呵呵,我想先说一下双线圈的定义:应该是物理地址在一段程序中重复出现,才叫双线圈吧。因为物理输出地址是在一个扫描周期结束后,才有输出的,所以会存在一个时间刷新的问题。
但楼主例子中举的是内部继电器,我感觉应该不算双线圈,哪个最后控制,哪个就是它的状态了。
以上是我的理解,欢迎拍砖啊
引用 bubli 2009/9/9 9:12:22 发表于15楼的内容
-
-
引用 hege377 2009/9/9 13:03:57 发表于16楼的内容
-
引用 comorg 2009/9/10 12:28:46 发表于17楼的内容
-
引用 hylotus 2009/9/11 13:01:57 发表于18楼的内容
-
-
-
hege377 发表于 2009/9/11 18:42:23
只是三菱的编程手册上举例子时举了个输出点的例子。
同时对于15楼的说法:因为物理输出地址是在一个扫描周期结束后,才有输出的,所以会存在一个时间刷新的问题。我不太认同。
内部中间继电器是否ON同样是经过一个运算过程后才会最后判断输出。外部输出和内部继电器的不同点在于外部输出点有PLC判断出要ON(逻辑上的ON)和真正ON(物理输出的接通)这个时间差。也就是说外部输出的一个响应时间问题,一般继电器输出的响应时间是20ms,晶体管输出是0.2ms。
引用 hege377 2009/9/11 18:42:23 发表于19楼的内容
-