引用 lsjixie 2010/12/24 15:25:10 发表于12楼的内容
-
-
-
feidadianqi | 当前状态:在线
总积分:160 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-08-28
最后登录时间: 2013-04-25
-
feidadianqi 发表于 2012/10/26 15:54:59
13楼 回复本楼
引用 feidadianqi 2012/10/26 15:54:59 发表于13楼的内容
-
-
引用 zqcgxg 2013/3/24 20:35:29 发表于14楼的内容
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2013/8/7 8:38:52
1.
电动机启动时缺相的话,会发出异常声音,电机无法启动.
如果电机在运行时缺相的话,电机也会发出异常声音,而电动机会因为惯性的作用下继续运转,如果不立即停机,而继续运转的话,电机的绕组会被烧坏.因此需在电动机的控制电路设置断相保护.三相异步电动机在停运时,如果有一相绕组开路或电源有一相断开(或缺相).当启动电机时,绕组产生的磁场可分成两个大小相等\方向相反的旋转磁场,它们与转子作用产生的转矩也是大小相等\方向相反.因此启动转矩为零而不能启动.
在运转时缺相,绕组产生的磁场也可分为两个大小相等\方向相反的旋转磁场.但与电动机转向相反的旋转磁场与转子间的相对转速很大,在转子中产生的感应电动势和电流的频率差不大是电源频率的几倍,转子的感抗很大,故决定转矩大小的电流有功分量很小,所以逆向转矩远小于正向转矩,因此,电动机能继续运行.
但是,应注意,这时电动机它的功率只是额定功率的一半左右,如果额定负载不变,这时的电动机绕组间的电流必然会超过额定电流,将使电动机外壳发热,长时间运行会烧毁电动机.如发现这样的情况应能正确的判断出此时的情况,因为,此时的电机温度\电流\声音等都会与正常时不同2. 缺相烧掉的电机用万用表测试会容易引起误诊。当两相运行烧掉的时候,最大的可能是绕组过热导致相间短路或者绕组匝间短路。当相间绝缘由于过度受热导致损坏的时候,在两相绕组短路点一般会出现绕组断点,此时测试两个绕组阻值时均是不通的,这一点很容易跟电机因绝缘老化或者过电压导致相间绕组绝缘击穿短路状态差不多,此时就要多留个心眼了,为了正确判断是否因缺相导致电机烧毁,还要将相关的控制设备(例如接触器、继电器、闸刀开关等)进行详细检查,具体做法是断开电机出线,合上上述设备测试岀线端电压便可鉴定出来。最简单的方法是直接将电机解体检查,缺相烧毁的话,两相绕组会变黑,一相绕组正常。
引用 dingxiubing 2013/8/7 8:38:52 发表于15楼的内容
-
-
-
sckof123 发表于 2015/12/7 4:14:10
啥三相电机。。。啥东西报的缺相。。。。
如果电机绕组挂了一相。。电机基本就废了。。。
就如是伺服电机缺相。驱动百分百报警。。。根本不可能动的。。
你咋知道缺相的。。。PLC报的是吧。。。那是驱动电路问题。。。一般是因为使用时间过长。元件自然老化。。采样电感在低速启动的时候没法对电流完整采样。。造成电流开环了。。。。。。。用手转着能跑还不错。。。。。起码证明采样电感没完全秀逗。。。
引用 sckof123 2015/12/7 4:14:10 发表于16楼的内容
-
-
sckof123 发表于 2015/12/7 4:21:19
另外你们说的那些会烧掉啥的都是说三相异步电机。。。。。楼主你是三相交流伺服吧。。。。你别告诉我。。三相异步电机少个绕组那跑起来随时会扑街一样。。你会觉得它状态还蛮优秀的没啥问题。。
引用 sckof123 2015/12/7 4:21:19 发表于17楼的内容
-
引用 zg5185181 2017/1/12 16:52:56 发表于18楼的内容
-
引用 yanwen 2017/1/18 8:13:06 发表于19楼的内容
-
引用 xuliuhuan 2017/1/20 12:23:32 发表于20楼的内容
-
引用 yanwen 2017/2/17 8:59:39 发表于21楼的内容