您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 请教110KW电机用多少平方电缆?90KW用多少平方电缆?

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/10/28 9:47:26

    110KW电流大概为220A左右,那么需要:至少120mm的电缆,计算大概由:120X2=240载流量,为什么是乘2呢,主要考虑铺设和使用环境、距离,需要加大一等级,如果负载大,那吗需要选择更大一等级的电缆,启动需要采用软启动器等方式。
    12楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/10/28 9:47:26 发表于12楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/10/28 10:20:26

    13楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/10/28 10:20:26 发表于13楼的内容

  • cxz2365

    cxz2365   |   当前状态:在线

    总积分:4499  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-28

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    cxz2365   发表于 2009/10/28 11:43:50

    已知三相电动机容量,求其额定电流
    口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。

    说明:

    (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可

    说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不
    一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的
    系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出
    计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用
    计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数
    化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。

    三相二百二电机,千瓦三点五安培。

    常用三百八电机,一个千瓦两安培。

    低压六百六电机,千瓦一点二安培。

    高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

    高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

    (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定

    要注意。

    (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。

    功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,
    对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定
    电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流
    先开关、接触器、导线等影响很小。

    (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机

    配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的

    6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76
    系数。

    (5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而

    算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推
    导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)
    数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千
    瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比
    铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算
    到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于
    较小的电流也只要算到一位小数即可。

    14楼 回复本楼

    引用 cxz2365 2009/10/28 11:43:50 发表于14楼的内容

  • wkh

    wkh   |   当前状态:离线

    总积分:2301  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-26

    最后登录时间: 2010-09-19

    空间 发短消息加为好友

    wkh   发表于 2009/10/28 19:28:02

    15楼 回复本楼

    引用 wkh 2009/10/28 19:28:02 发表于15楼的内容

  • chen.s.p

    chen.s.p   |   当前状态:在线

    总积分:1072  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-25

    最后登录时间: 2014-03-17

    空间 发短消息加为好友

    chen.s.p   发表于 2009/10/29 17:17:22

    一般情况下90KW电机用30平方电缆即可,110KW的电机建议用金属排线。
    16楼 回复本楼

    引用 chen.s.p 2009/10/29 17:17:22 发表于16楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/10/30 8:27:59

    90KW的电机,其电流至少为180A,这样的电流,选择的电缆我觉得至少应为95mm等级的,应为工程中要考虑余量,以及电机的长时间运行,电缆的发热等因素,不能采用教程中的公式直接计算的,那绝对是理想化的数值呀!!
    17楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/10/30 8:27:59 发表于17楼的内容

  • wusky

    wusky   |   当前状态:在线

    总积分:1379  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-19

    最后登录时间: 2012-06-20

    空间 发短消息加为好友

    wusky   发表于 2009/10/30 11:47:08

    110KW的电机, 120的没问题。95的也行,根据现场条件再考虑了。
    18楼 回复本楼

    引用 wusky 2009/10/30 11:47:08 发表于18楼的内容

  • wulilian

    wulilian   |   当前状态:在线

    总积分:252  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-05-21

    最后登录时间: 2013-07-04

    空间 发短消息加为好友

    wulilian   发表于 2009/10/30 13:41:40

    没什么,最好不要太小,否则你的电费在加热空气
    19楼 回复本楼

    引用 wulilian 2009/10/30 13:41:40 发表于19楼的内容

  • junhong07

    junhong07   |   当前状态:在线

    总积分:7915  2024年可用积分:1

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2019-06-23

    空间 发短消息加为好友

    junhong07   发表于 2009/10/30 21:39:32

    应该是绕线式的吧!鼠笼式的110KW用星三角不合适,110KW电机的电流约220A左右,可以采用70平方的铜芯电缆,可以用6芯(好象没用过这么大的6芯电缆),注意定子和转子的线不要混错了。
    20楼 回复本楼

    引用 junhong07 2009/10/30 21:39:32 发表于20楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/10/31 8:40:47

    我不知道你是什么项目,怎么来的这经验,不过就我从事工作十多年使用电机控制等,110KW的电机,根据使用环境已经工程余量,最可靠的电缆选择120平,至少也得95平,那在电机负载不是很大的情况下,不频繁起停的使用状态,根本不可能选择70平的,那可能只是理论计算!!!

    21楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/10/31 8:40:47 发表于21楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】123【下一页】