psdwzq 发表于 2012/8/27 12:00:08
可以的,变频电机后有一个单独的风扇,而普通的风扇是与电机轴相连的。影响不是很大,只是不能太长就如此,如果选择一个好点的连接器的话,会缓减影响的。27楼 回复本楼
引用 psdwzq 2012/8/27 12:00:08 发表于27楼的内容
-
-
-
kenzhimatang | 当前状态:在线
总积分:114 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-08-21
最后登录时间: 2012-10-30
-
kenzhimatang 发表于 2012/8/31 15:12:32
可以归可以,反正是不好,就好比你把一个好好的多功能电力仪表当做普通的电流表来用,或许也不是很恰当,反正就是这个意思吧28楼 回复本楼
引用 kenzhimatang 2012/8/31 15:12:32 发表于28楼的内容
-
-
-
-
feidadianqi | 当前状态:在线
总积分:160 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-08-28
最后登录时间: 2013-04-25
-
feidadianqi 发表于 2012/9/7 14:12:52
选一个好的连接器确实可以介绍仪器损伤,不过是治标不治本的。29楼 回复本楼
引用 feidadianqi 2012/9/7 14:12:52 发表于29楼的内容
-
-
-
jimmycqd 发表于 2012/9/13 21:14:20
普通电机改用变频器控制除了要注意楼上的老师傅说的,有一点还要注意那就是变频器的设置,比如控制方式的设置,还有运行时由于谐波过大要适当调整载波频率,来降低电机的发热情况等问题,具体看用什么变频器,当然好点的变频器功能各方面更加强大,相对的设置也更为复杂点,贡献点小小经验希望能有用。
引用 jimmycqd 2012/9/13 21:14:20 发表于30楼的内容
-
引用 igct 2012/9/23 22:34:08 发表于31楼的内容