评论15
楼主 2025/6/4 17:43:47
7楼方案赞一个!
需要可靠用LORA,RTU可以通过协议保证可靠性,都是无线方案
楼主 2025/6/26 9:07:18
采用无线,有很多种方案
楼主 2025/6/30 16:52:45
学习了解一下
赣州变压器增容www.jxpurlux.cn
楼主 2025/7/30 8:37:58
像你这样的水泵控制,没有严格的秒级响应时间的要求,建议考虑LORA,
距离远、功耗低(可以考虑电池供电)、信号可靠。
我们用过5KM的山地测试,中间有大型桥梁和树木
楼主 2025/9/16 18:36:09
看描述猜测,应该使用的是有线控制,并且没有类似PLC类的控制器,
也就是说你可能直接采用了继电器组成的控制逻辑。对吗?
如果是这样,则由于继电器的动作一般电流较大(相对于PLC逻辑输入),在你的1200m的线路上压降太多,导致你认为的逻辑驱动电平不够,也就是继电器线圈无法串这么远的线。
所以重点改善继电器逻辑电压,保证正常驱动,另外,电缆应该采用最小2.5的线,否则电缆衰减过多,无法实现逻辑驱动。