测量锅炉汽包水位的差压式液位计是基于液体静压平衡原理工作的。锅炉的双室平衡容器实际上就是个液位传感器,其工作原理是造成一个恒定的水柱静压力,使之与汽包水位形成的水柱静压力相比较,输出二者之差。
对于平衡容器汽相应接变送器的正压室还是负压室?这问题实质上是习惯问题,电力和化工部门的习惯就不同。电力部门习惯是汽相接变送器的正压室,化工部门则习惯汽相接变送器的负压室。
这样对锅炉汽包水位的处理方法就不同,但两者测量汽包水位的原理是相同的,出发点也是一致的。区别只是一个用正迁移,一个用负迁移。
评论2
楼主 2011/5/10 18:56:21
1、平衡容室里接差压计滴,都是液相吧?
2、没看懂你讲滴“气相”是指啥子~~~~~~~~~~~~·
楼主 2011/5/11 10:12:48
的确双室平衡容器的正、负压室内都是冷凝水,但其上取样管接的是锅炉汽包的蒸汽,所以就称为汽相。下取样管接的是锅炉汽包的水,所以就称为液相。