“导线安全截流量”计算老工程师密授口诀

一条游鱼
一条游鱼

2007-11-08

10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
  穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
  口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
  对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
  对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
  对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
  对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
  对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。