又迅DCS控制系统有以下特点:
1)成熟的复杂回路智能控制策略: 能提高用户系统的控制精度,从而提高产品质量;提高(被控对象)系统的运行的稳定性和安全性,真正实现减人降耗;提高系统的反应速度,避免人工控制的超调或滞后,避免(被控对象)系统运行的大起大落。
·如可避免锅炉的汽包的干烧或满水,汽包水位的投自动大大减轻操作工的劳动强度;锅炉氧量的自动可使风煤比处于最佳值,提高锅炉效率;锅炉负荷的投自动可使锅炉能迅速响应热(电)用户负荷的变化。
2)能全面实现控制器和上位机的冗余(双机热备)功能,是全面冗余设计的系统,确保用户设备安全可靠连续运行,所有的部件都可在线更换,支持热插拔,可用于重要的、不允许停机的设备的控制;冗余设计的系统可大大降低系统的造价(用户可比较一下工业以太网交换机和商用以太网交换机的价格)。
·冗余以太网通讯·冗余控制器·冗余的mmi层上位机·冗余电源·冗余的RS485通讯
3)看的见的便利:简洁的系统网络结构,可靠易用的控制软件:以图形化、模块化的可视编程方法,支持在线组态,远程组态(控制室集中组态或通过电话线远程组态),支持离线仿真组态,减少系统的安装、组态和调试时间,工作量为一般PLC系统的1/3;可减少现场调试人员,甚至能让最终用户轻松学会,我们可上门演示介绍,用户眼见为实。
4)主要采用经过验证的、低成本的、集成方便的商业技术,有很高的性价比,这些技术广为人知,而且在各种工业中都得到了验证。
·MS Windows操作系统·工业计算机·以太网技术·RS485 ·CAN总线标准·工业电源 ·
5)通讯介质选择灵活:屏蔽网线、屏蔽双绞线、电源线、光缆、无线通讯。
6)比得出的实惠:整个控制系统(含硬件和管控一体化控制软件)的价格仅为外国厂家的1/3(以西门子PCS为例);让您立刻省钱,免费为用户做配置和报价比较。
7)可任意规模:小规模的系统可为: 一台计算机(含MMI管理软件和CSM控制软件)和一个我们IO组件;大的可有几百台上位机(含MMI管理软件)和几十对冗余控制器(含CSM控制软件),几万个点的系统规模,如:电厂设备控制系统和一个城市的自来水控制系统。
8)我们IO组件采用多种抗干扰措施,我们IO组件 的电路设计采用全面光电隔离,内外电源分开。
http://www.autoyx.com/
楼主 2007/5/31 12:08:56
| 锅炉燃烧自寻优控制原理介绍: | |
| 国产中小型锅炉具有时变、多干扰、强耦合、非线性、大滞后等特点,在线修改风/煤的合理配比是优化燃烧的关键,风/煤比自寻优控制的设计思想是:如果上步风机挡板开度变化与本步热量信号的符号同为正向,则下步风机档板开度变化为正;如果上步风机挡板开度与本步热量信号的符号同为反向,则下步风机挡板开度变化取为原来的反向,即取正;如果上步风机挡板开度变化为反向,而本步热量信号为正向,说明此时锅炉效率处于反向增大阶段,则下步风机挡板开度变化继续取为反向;如果上步风机挡板开度变化为正向,而本步热量信号为反向,即锅炉效率正在下降,则下步风机挡板开度变化应取反向;综合上述思想可得到以下两条自寻优控制设计原则: | |
| (1)如果本步热量信号为正,则保持原来风机挡板变化方向不变。 | |
| (2)如果本步热量信号为负,则改变原来风机挡板变化的方向。 | |
| 锅炉燃烧自寻优控制装置(系统)的优点 | |
| 1. 燃烧控制不需要氧化锆传感器 | |
| 传统的燃烧控制方法均采用炉膛出口处安装氧化锆传感器测量烟气中的含氧量来实现风煤比的控制,以获得最佳燃烧。但氧化锆价格昂贵(国产的需5000元左右,进口一支几万元),易于烧坏,需经常更换(属消耗品,大部分锅炉甚至取消氧化锆),不但造成运行成本增加,而且控制的可靠性和稳定性差。本系统不需要氧化锆传感器,而是采用“燃烧风/煤比自寻优控制”方法控制风煤比,确保燃烧处于最佳状态,不但降低了运行成本,而且大大提高了控制系统的稳定性和可靠性。 | |
| 2. 节能效果显著、改善环保条件 | |
| 本系统采用“燃烧风/煤比自寻优控制”方法,使煤在炉内燃烧处于最佳工作点(也就是风煤比为最佳),不但能减少机械与化学不完全燃烧损失,而且也减少了排烟损失,比人工司炉热效率提高1-3%,节约煤5%-8%,有利于节能增效;由于燃烧处于最佳风煤比,煤在炉内实现完全燃烧,大大减少了烟囱排烟中的含碳量,减少了烟囱冒出黑烟对大气和周围环境的烟尘污染。解决了当前锅炉使用单位日益迫切的环保压力问题。 | |