系统状态表(SSL)是一个庞大的信息库,其详细资料在手册《STEP 7 - 用于S7-300和S7-400的系统和标准功能》的33章“系统状态列表(SSL)”中。
    《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》的7.5节详细介绍了使用SFC 51“RDSYSST”读取系统状态表的诊断信息的方法。在例程中用SFC 51诊断ET 200的模拟量输出模块的电流输出电路开路故障,用SFC 51读取的诊断数据与用SFC 13读取的诊断数据的附加的中断信息相同,因此二者直接有某种内在的关系。
    《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》6.2.7节有各种故障诊断方法的比较。FB 125内部调用了SFC 5、SFC 6、SFC 13、SFC 41、SFC 42、SFC 49和SFC 51。看来SFC 51是比较底层的诊断SFC。SFC 13和SFC 51读取的都是比较“原始”的数据,用户分析诊断数据的工作量较大。真正简单实用、容易实现的故障诊断和显示的方法还是“报告系统错误”功能。