施耐德ATV71变频器RS485和Twindo PLC连接,变频器250KW,放在机柜中,PLC放置在机柜的上方,网线距离大概只有2m.
变频器运行时,PLC有时会报通信不良,已尝试:1,使用双层屏蔽通信线,还是会报通信不良;2,变频器和PLC之间加i7510 RS485通信隔离中继模块,感觉通信问题更严重,这是为什么?
因为现场对通信要求非常严格,要保证每个通信指令执行 ,现在我PLC不能移走,变频器的开关频率也不能减低,请教各位高人有没有其它有效办法改善通信问题?