接地故障
一般顺序是:首先检查用电器本体,其次检查电源来线。
不是很熟,不知道该开关是否需要事先储能,你试一下;我想还是按钮的事。
2011-06-03
评论13
楼主 2011/6/4 23:08:45
今天该断路器又跳闸了,还是接地故障,显示的是零线电流是504A,清屏,再按故障电流,却显示上次故障电流是2584A,;零线电流设定是500A,最大电流设定是2500A,怎么会这样呢?复位后还是可以送电的,太奇怪了。我怀疑是断路器的误动作,因为该断路器已用了8年了。各位高手,你们说呢/
楼主 2011/6/5 8:49:02
没人知道吗?
楼主 2011/6/5 9:01:41
接地故障
楼主 2011/6/7 8:34:57
这个断路器是自动储的,没有人动按钮,按钮上不会有问题到
用电器本体还是好到,全部到机器都能开机,电源来线么,机器都能开了,还有问题吗?
楼主 2011/6/8 9:08:17
断路器方面到高手,出来聊聊吧,到底是什么原因呢?
楼主 2011/6/8 9:46:46
接地故障!检查一下负载是否有接地现象,尤其是接触不良的接地现象。要么属于误动作,时间这么久了。
楼主 2011/6/8 14:03:50
没有用过这么大电流的断路器。好像还有些智能啊。可以显示故障啊。
楼主 2011/6/9 8:16:47
这是低配室里的总柜开关,所以电流很大,但也很重要,一跳闸,一个车间到电都没了。
楼主 2011/6/9 8:18:47
负载都检查过了,送电后都能开启,很正常啊。估计误动作到可能性很大。
楼主 2011/6/9 9:52:45
不好意思,字打错了,是
负载都检查过了,送电后都能开启,很正常啊。估计误动作的可能性很大。