对值有没有要求
精度不好
楼主 2011/6/15 11:18:14
测量出来了。电流信号比电压信号抗干扰的强多了。
楼主 2011/6/15 12:26:55
晕死 这个也不会呀????
找个检修工问问
首先选择测量电流的档 ma那个档 然后把红色的线拔下来 插到另外一个插口里面
测量回路的时候把一个段子线拆下 一个表针接触端子 一个表针接触线
OK 读书即可。
楼主 2011/6/15 14:10:48
4楼专业、正解
看表有没有毫安的量程,串上可量。
楼主 2011/6/15 15:10:22
看不懂题目,如何用还是能不能
万用表当然可以测量4-20MA的信号了
楼主 2011/6/15 15:52:36
如何用万用表能不能测量4-20ma信号。
题目出得好!但是论坛中的每一个回复全都不敢恭维!!!
楼主的问题是“用万用表能不能测量4-20ma信号?”
请注意了:你们全都形而上学地忽略了信号的频率!万用表测量所能胜任的频率范围极其有限,因此信号电压或电流一般是不适合用万用表来测量的,即使测量出来的数值也往往也是毫无参考价值的!
友情建议:勿用万用表去测量信号电压或电流!
楼主 2011/6/15 17:58:47
题目出得好!但是论坛中的每一个回复全都不敢恭维!!!
楼主的问题是“用万用表能不能测量4-20ma信号?”
请注意了:你们全都形而上学地忽略了!万用表测量所能胜任的频率范围极其有限,因此信号电压或电流一般是不适合用万用表来测量的,即使测量出来的数值也往往也是毫无参考价值的!
友情建议:勿用万用表去测量信号电压或电流!
按照你这个回复 那么现场所有的检修工人都去自杀了
难道每次都要你来给他们解决这个问题吗????不知道你到底懂不懂 信号的频率 你见过仪表的频率是乱七八槽的嘛?
楼主 2011/6/15 20:15:19
从楼主的提问来看,就是测量变送器的4-20mA.DC信号。这就是一个直流电流信号。在现场是常用万用表来测量此信号的(包括用指针表、数字表),但并不能将其作为标准数值来使用,准确测量还是要用标准电流表。但在现场这样的测量还是很有实际意义和作用的,可用来判断变送器是否有输出信号,以便于查找故障。
楼主 2011/6/15 21:49:06
还有楼上回答的 实际 不像那个楼的那个 简直是离谱 一看就是读书的博士后呆子型的那种,哈哈
楼主 2011/6/16 17:31:10
晕死 这个也不会呀????
找个检修工问问
首先选择测量电流的档 ma那个档 然后把红色的线拔下来 插到另外一个插口里面
测量回路的时候把一个段子线拆下 一个表针接触端子 一个表针接触线
OK 读书即可。
上述这类回复简直就是误人子弟!自己不懂偏要装懂,不是科盲就是弱智。建议这位先生还是自己先去好好扫盲!