2011-07-06
评论3
楼主 2011/7/6 11:07:51
把电磁阀与PLC的输出断开,上电,电磁阀动作,是外部接线的问题;否则是PLC的程序编制错误!
楼主 2011/7/6 11:09:02
首先如果电磁阀动作了,那么肯定电路畅通了,那么必须要检查该电路的回路是否有异常;其次是干扰问题,应该不存在;最后在这个电磁阀的前面加装一个中间继电器看看问题能不能解决,也可以和电磁阀并联一个续流二极管看看;因为看不到实际的工作状态无法给出正确的判断方向,希望能够给你帮助
楼主 2011/7/6 11:11:19
首先你先记录一下这个输出点是不是输出了,如果不是就要查干扰源,可以重新放根电缆看看,信号线不能破皮,要走信号线的槽架,远离电源线