现拟用S7-200的485通讯口同时控制5台变频器。有人说可能有延时。需要加用一台同步器?
不只各位前辈谁有这样的经验?是否出现这样的情况?
如果有延时,是否可以用其他PLC代替S7?
评论2
楼主 2007/1/13 22:28:31
FX系列PLC的485的通信是否更好些?
楼主 2007/1/18 15:21:54
RS485通讯任何PLC没有太大问题,我最多联过11台.编自由通讯程序比较麻烦,对变频器轮循扫描控制,10MS一个站点,运行信号最好用端子控制,实时通讯够了;可考虑用PLC与变频器之间兼容标准协议的,如MODBUS RTU,USS协议;高速通讯可采用PROFIBUS DP,CC LINK,CAN OPEN等协议,成本较高,大量数据传输时可靠性好.