1.VF100 的频率需要触摸屏设定
2.VF100 的运行/ 停止指令来自FPX MODBUS 控制
虽然看的懂可以用F145写 入到VF100的(DT238 频率设定) 和控制启/停 (r250)
但不知道用了145发送了一次数据后是否一定要用146指令接受一次数据呀,,若不用会不会发生错误呀
回帖
评论2
swy
楼主 2011/7/23 10:56:06
会.发生错误的话,PLC会死机,必须重新开电才能通讯上.
aaing
楼主 2011/7/24 9:26:03
必须重新开电才能通讯上