控制工程师论坛

仪器仪表

减温器出口130度 蒸发罐210度,我想不明白!

aaing
aaing

2011-07-23

减温器去蒸发罐的蒸汽管道上出口上有个P100测温点 蒸发罐的气臌也有个PT100测点 减温器和蒸发罐是直接连通的。

当减温器的气量大,减温水不足的时候。会出现减温器出口130度 蒸发罐210+。明显减温水不够!加大水量后恢复正常。本人想不明白 减温器出口测点无障碍,无死角。是在出口出来半米的直管道上。怎么会差这么多????????

表头、PT100  连线 都检查过了,没问题。 求解 感谢!