2011-07-23
减温器去蒸发罐的蒸汽管道上出口上有个P100测温点 蒸发罐的气臌也有个PT100测点 减温器和蒸发罐是直接连通的。
当减温器的气量大,减温水不足的时候。会出现减温器出口130度 蒸发罐210+。明显减温水不够!加大水量后恢复正常。本人想不明白 减温器出口测点无障碍,无死角。是在出口出来半米的直管道上。怎么会差这么多????????
表头、PT100 连线 都检查过了,没问题。 求解 感谢!
评论7
楼主 2011/7/24 9:42:22
楼主 2011/7/25 10:02:30
如果真的是直通无障碍,传感器及线路正常、温度检测正常的话,我有点不相信。
楼主 2011/7/26 16:06:09
我以前在电厂的时候用过这种减温器,一般是减温器出口比后面的温度高
我提一点,是不是热电阻的插入深度不够,不过这种可能性很少,都是专业的安装人员,一般不会。
再就是工艺原因了,最好是有工艺安装图看看
楼主 2011/7/27 8:27:26
楼主 2011/7/28 10:11:24
楼主 2011/7/29 11:55:58
插入深度,介质位置,检测模块。
楼主 2011/8/4 10:00:21
能否上图。不太清楚这两点的位置关系。